有一个楼,9层,在散热器与立管连接的三通总炸开开,是什么问题

有一个楼,9层,在散热器与立管连接的三通总炸开开,是什么问题
免费打赏
zhengxufeng
2006年06月04日 18:06:42
2楼
在散热器与立管连接的三通总炸开,几层的炸开?小区还有别的楼吗,最高建筑?估计施工焊接不合格,换一个试试
回复
wangyan1462
2006年06月04日 18:12:48
3楼
是9层的,有四栋楼,其他三栋是六层以下的,每年供暖都有三分之一的用户跑水,而且9层不热
回复
lwjlwj
2006年06月04日 18:15:05
4楼
应该是安装问题,立管管卡设置的不牢固,一般9层,散热器尽量单侧连接。
回复
wangyan1462
2006年06月04日 18:17:47
5楼
物业换过,但是没用,我怀疑是系统设计问题,存在水利失衡现象,主管网是市政热水,供回水温度仅为50\40度,如果水流量加大,9层便会炸开
回复
zhengxufeng
2006年06月04日 18:19:58
6楼
9层,在散热器与立管连接的三通总炸,核实一下你的补水泵,看一下扬程。是不是扬程小,顶层集气,气蚀严重
回复
wangyan1462
2006年06月04日 18:25:35
7楼
急呀,各位帮帮忙想象解决办法呀
回复
zhengxufeng
2006年06月04日 18:26:12
8楼
以前我们设计采用市政热水,九层也经常不热或压力过小。建议楼主改造一下系统,7~9层(或6~9层)采用高、低区管网直连技术(现在沈阳直连作的比较好),这样问题就很好解决了
回复
wangyan1462
2006年06月04日 18:26:40
9楼
换热站扬程为32
回复
zhengxufeng
2006年06月04日 18:27:29
10楼
补水泵?那循环水泵呢?市政应该带很大区域
回复
wangyan1462
2006年06月04日 18:31:30
11楼
请教:有具体的方案吗
回复