关于热电联产城市供热管网规划急求解答
aixingooo
aixingooo Lv.3
2011年12月01日 11:01:57
只看楼主

如题,本人现在在做一个西北三线城市的供热规划,规划年限为15年,准备拆除市内现有燃煤锅炉房,接市外12公里处一热电厂,热电厂装机容量为2*330MW,按规划区域最后得供热面积3000多万平米,热负荷为1800多MW,现老城区建筑面积基本为1000万平米,按计算,该热电厂仅够带现有的区域,甲方称热电厂随后会由扩建,在网上查了下,貌似国内还没有超过2*330MW热电联产的供热项目,求高人指点是否有人做过类似的项目,还有供热管道直径到1200以上就没有计算范例和软件支持了,现在最大的疑惑是:热电联产城市供热有没有供热面积的限制,还有热电联产的供热管道 一次水温最高可以定多少(目前定为130/70),供热管道最大可以做到多大??、

如题,本人现在在做一个西北三线城市的供热规划,规划年限为15年,准备拆除市内现有燃煤锅炉房,接市外12公里处一热电厂,热电厂装机容量为2*330MW,按规划区域最后得供热面积3000多万平米,热负荷为1800多MW,现老城区建筑面积基本为1000万平米,按计算,该热电厂仅够带现有的区域,甲方称热电厂随后会由扩建,在网上查了下,貌似国内还没有超过2*330MW热电联产的供热项目,求高人指点是否有人做过类似的项目,还有供热管道直径到1200以上就没有计算范例和软件支持了,现在最大的疑惑是:热电联产城市供热有没有供热面积的限制,还有热电联产的供热管道 一次水温最高可以定多少(目前定为130/70),供热管道最大可以做到多大??、 不胜感激
mazilovebaby
2011年12月01日 11:51:49
2楼
这么大规模,这么长管线热损失怎么办?俺只听说过2X300mw的
回复
mazilovebaby
2011年12月01日 11:52:12
3楼
你QQ多少?我308772373也是做供热规划的
回复
aixingooo
2011年12月01日 11:54:45
4楼
唉 这就是屁股决定脑袋的事情么,其实本人也觉得不合理。。。。。所以才纠结这东西要怎么才能进行下去,不过事实是好多规划(包括各专业),都是代表了领导的取向,而不是经济合理为先
回复
sghy111
2012年02月07日 11:28:46
5楼
我是做规划的你那个院的
回复
shwhwm
2012年02月13日 09:01:40
6楼
供热最大做到口径1米2可能还有更大的,但是没有参与过!呵呵。我北京做补偿器的,有这方面的我可以给你提供帮助!O(∩_∩)O~ 我QQ:409198655
回复
zcccabcd
2012年02月15日 22:21:10
7楼
直接可以做到1200的,我所在的城市有热电联产 装机容量6*200MW,平常运行5台,极端天气运行6台,管网出口就是1200的
回复
lrd2334
2012年02月22日 11:07:32
8楼
楼主选用两台330MW机组,供3000万平方米,感觉相差太多,到少一半以上。有问题。现在常用的应该是350MW机组。
回复
lrd2334
2012年02月22日 11:08:49
9楼
温降不是很大,一公里0.1度。
回复
3451891
2012年02月22日 13:14:36
10楼
我听说过有做过1400的~ 但是我没见过
回复

相关推荐

APP内打开