小区供热管网,小区为地热,则管网的供回水温度定为多少?换热站还没建成。我还想请教高人这个供热管网的补偿,在什么情况下可以采用自然补偿,就是管道超过多长就要加补偿器?求高人指点
小区供热管网,小区为地热,则管网的供回水温度定为多少?换热站还没建成。我还想请教高人这个供热管网的补偿,在什么情况下可以采用自然补偿,就是管道超过多长就要加补偿器?求高人指点
2楼
自己顶顶
回复
3楼
地板水采暖,设计供水温度是五十度左右,回水温差10度,小区集中供热的供水温度在55度到60度足够,超过六十度地板采暖的管路会因高温使用影响使用寿命.
回复
4楼
出水温度50度,回水温度40度即可,回水不可小于32度。
回复
5楼
我们一般做60/50
回复
6楼
地暖供水温度不能高于60℃,供回水温差不大于10℃,一般运行温度根据天气情况都低于50℃,新规范建议供水温度35——45℃。室外管道采用自然补偿即可,分支采用弯头接法
回复
7楼
单体没设计吗?设计了按单体要求的温度确定。没有设计的话,取多少温度和地理位置,室内温度有关,可以详细计算。二次线做无补偿直埋的好。
回复
8楼
因为热力站为24小时供热,排除检修等 不正常工作时间
按照我们单位经验,供热初期地板供水45℃左右即可,到12月份以后基本稳定在50℃,一般不超过55℃就能满足要求。而且热用户室内温度能达到25℃左右。(张家口市等非三北地区)
热力站所带小区面积超过14W平方米,建议供热要提前3-5天,因小区外网比较大,循环不及时,造成不热还是很麻烦的
回复
9楼
小区补偿最好还是管道自然补偿比较好,Z型,U型都可以,臂长足够就行。60-50米来一个就可以
不建议使用补偿器,这个东西说是先进,但是后期维护很麻烦,尤其是维护费。
回复
10楼
回复
11楼
czw0603170133 发表于 2012-1-1 18:41 自己顶顶小区供热管网,一般由小区热交换站接市政热力管网,在由小区热交换站经过交换把温度降至供水50~55度,回水40~45度适合小区地热使用。