冬天新风处理机组通过放水来防冻可以吗?
lihuajiancn
2011年07月30日 17:03:31
来自于中央空调
只看楼主

工程地点位于长三角,冬天的温度最低也有零下6~7°C,新风处理机组夏天制冷,冬天不用加热(车间内发热量大),可否通过把新风机组的循环水管阀门关闭,放水来防冻呢?此方法是否可行?会不会因为阀门的问题,管道不能完全关闭,导致水放不干净?盘管内如何才能保证水完全放干?

工程地点位于长三角,冬天的温度最低也有零下6~7°C,新风处理机组夏天制冷,冬天不用加热(车间内发热量大),可否通过把新风机组的循环水管阀门关闭,放水来防冻呢?
此方法是否可行?会不会因为阀门的问题,管道不能完全关闭,导致水放不干净?
盘管内如何才能保证水完全放干?

201107262565.jpg

免费打赏
lingxing1
2011年07月30日 17:23:24
2楼
理论上把水放干净就可以防冻了,实际工程中,水放不干净,盘管被冻裂的情况有很多。
可以采用把水放净或者在新风管道上加电预热装置。
回复
adingkgb
2011年07月31日 11:08:33
3楼
放水防冻是常规的做法
但阀门关不严确实是个问题
回复
zln186
2011年08月01日 10:37:29
4楼
冬天其它区域需要制热不?阀门应该留最小开度来防冻最好吧,车间也加不到好多热量。
回复
善国阿满
2011年08月02日 09:16:33
5楼
有点晕
回复
kittysong0914
2011年08月02日 11:50:45
6楼
为什么阀门关不严,水就放不干净啊?
回复
zzzhiv
2011年08月02日 12:25:11
7楼
用气吹
六个字呀六个字
回复
zchhsq
2011年08月02日 21:00:08
8楼
强制水循环应该不会冻坏。
回复
chenjue1986
2011年08月03日 10:35:03
9楼
把水放干净就好了。一定要确定放干净,不然盘官会被冻坏的。
回复
yuan_toxic
2011年08月03日 15:30:49
10楼
回复
co1425742611307
2016年06月02日 14:43:17
11楼

这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤