如何实现简支梁
wyt0325
wyt0325 Lv.5
2011年07月30日 12:21:03
只看楼主

本人是结构新手。一直不明白连续梁和简支梁具体怎么施工的。假设原本是一条三跨的连续梁,支撑处上部钢筋就是贯通的。如果现在要把它变成3段简支梁(这只是假设,当然一般是连续梁合理),是不是上部的钢筋切断不连续,而混凝土还是一体浇筑就可以呢(假设底部钢筋足够)?或者需要什么措施把梁隔开?也就是说是什么决定了梁是简支梁还是连续梁。是混凝土或钢筋单独决定?还是二者一起决定?又如果三跨连续梁的上部钢筋需要2T25,而实际放了2T10,能不能说上部钢筋不足以抗弯矩所以梁自动变为简支梁?也假设变为简支梁后底部钢筋满足。

本人是结构新手。一直不明白连续梁和简支梁具体怎么施工的。

假设原本是一条三跨的连续梁,支撑处上部钢筋就是贯通的。如果现在要把它变成3段简支梁(这只是假设,当然一般是连续梁合理),是不是上部的钢筋切断不连续,而混凝土还是一体浇筑就可以呢(假设底部钢筋足够)?或者需要什么措施把梁隔开?

也就是说是什么决定了梁是简支梁还是连续梁。是混凝土或钢筋单独决定?还是二者一起决定?

又如果三跨连续梁的上部钢筋需要2T25,而实际放了2T10,能不能说上部钢筋不足以抗弯矩所以梁自动变为简支梁?也假设变为简支梁后底部钢筋满足。

恳请高手指教!!
免费打赏
tzkq
2011年08月02日 19:19:10
22楼
gb50010-2002 ,10.2.6
gb50010-2010 ,9.2.6

如果设计时是按简支,单实际是受到约束时,按下部跨中纵向受力钢筋的1/4来配,且不应少于两根。
回复
wyt0325
2011年08月02日 20:10:09
23楼
能不能理解为是负弯矩使端点上部产生裂缝,而这个裂缝释放了负弯矩?

还有,几段简支梁连续浇筑在一起,端点配筋是什么情况?配筋不足会产生裂缝,配筋足没有裂缝产生,是不是会产生负弯矩呢?

实际工程中我认为很少情况会把连续梁特意做成几条简支梁,但本人有点钻牛角尖了,恳请各位耐心解答,谢谢

[ 本帖最后由 wyt0325 于 2011-8-2 20:25 编辑 ]
回复
blue03226
2011年08月02日 23:02:50
24楼
嗯,这个同志,讲得很有道理。
我判定的是:是否现浇,钢筋是一起连通。做成一个刚域节点
回复
xupanyeah
2011年08月03日 08:12:46
25楼
施工人员在施工的时候是不会考虑说这个梁是刚接还是铰接的,按图施工,根据图集选择相应的节点构造措施。
与支座一起现浇的梁没有绝对意义上的简支梁。设计人员在做设计时,有些时候强行将两梁端点成铰接(考虑相应构造措施,见砼规9.2.6-1),考虑到得是个内力重分布的问题。当实际刚接而按照铰接计算时,势必会造成支座处先产生裂缝,内力重分布在支座处产生塑性铰,此时就相当于简支梁了。
回复
wyt0325
2011年08月03日 09:53:38
26楼
现浇,钢筋连通是连续梁。但是我还是纠结在一个问题上,如果3跨连续梁现浇,但是钢筋不连通,是不是就变成3条简支梁呢?
回复
yibuzhiyao
2011年08月03日 13:09:21
27楼
不会变成3段简支梁,应该是介于简支和连续之间的一种结构。
回复
wyt0325
2011年08月03日 14:19:58
28楼
能具体解释下介于简支和连续之间的结构是什么结构,弯矩图是怎么样的?
回复
逆鳞sol
2011年08月03日 15:13:06
29楼
学习了,解释的都有道理
回复
qinyuxi_135
2011年08月03日 20:06:49
30楼
很详细,学习了
回复
wss111
2011年08月04日 11:11:37
31楼
在现浇钢筋混凝土结构中就没有简支梁这一说,现在分割板或承担集中荷载的小梁端部都按刚接考虑,承担小梁荷载的梁要考虑小梁作用后产生的扭矩,配抗扭钢筋。
回复

相关推荐

APP内打开