【请教】开关柜和母线桥之间,哪些方法将铜排与铝排进行搭接?
水澜2015
水澜2015 Lv.6
2011年07月30日 10:36:51
只看楼主

请教各位前辈:开关柜和母线桥之间,一个使用铜排,一个使用铝排,这两者之间可以通过哪些方法将铜排与铝排进行搭接?或者说是采用何种方法实现铜铝转接?

请教各位前辈:开关柜和母线桥之间,一个使用铜排,一个使用铝排,这两者之间可以通过哪些方法将铜排与铝排进行搭接?或者说是采用何种方法实现铜铝转接?
免费打赏
bluesea168
2011年08月01日 17:45:53
2楼
直接紧固压接由于铝的易氧化性有点不可靠。
建议将压接部位都进行搪锡或镀银处理然后紧固压接。
回复
jiangbo88
2011年08月02日 08:09:17
3楼
铜排烫锡后与铝排连接,也有铜铝过渡的排,不好买。
回复
好运常在
2011年08月02日 12:11:21
4楼

中间加导电膏。
回复
desparado
2014年10月16日 13:53:36
5楼
导电膏是不错选择
回复
sw3636844
2014年10月17日 09:36:11
6楼
谢谢楼主 学习了
回复
sangewain
2014年12月17日 13:18:33
7楼
使用铜铝板
回复
qq_1420464012898
2015年01月05日 22:02:47
8楼
从可靠性来说,最好全部采用铜排与铜排搭接,尽管铜排成本高一些!!!
回复