【请教】屋面避雷带支架间距1米有规定吗?
lzming118
lzming118 Lv.6
2011年07月29日 21:51:05
来自于防雷减灾
只看楼主

屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!

屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!
免费打赏
jiangbo88
2011年08月02日 07:57:16
12楼
必须按一米设置,有规定,不然验收通不过。
回复
dodo1988
2011年08月02日 16:09:19
13楼
有规定1米一个的,转角0.5米
回复
简单信
2011年08月02日 20:17:48
14楼
我们做的都是一米间距,拐角处为0.5米间距。水平一直,纵线一致
回复
xcmyqq
2011年08月02日 21:11:05
15楼
规定是1米,实际做的时候有点误差没关系,但是一定统一
回复
kaxiumading
2011年08月03日 09:04:24
16楼
这个还真的要好好学习一下,呵呵,也被同样的问题困扰中
回复
yn_zhaosw
2011年08月03日 11:46:42
17楼
在一般情况下,必须按照GB 50601-2010《 建筑物防雷工程施工与质量验收规范》5.1.2条的规定执行。
但在特殊情况下,我认为是可以适当变通的。规范GB 50601-2010的5.1.2条说的是:一般项目应符合下列规定...........。但没有说现场情况不容许时你一定要按照规范来执行,因为支架间距对防雷功能影响不太大,对防雷影响大的主要是接地电阻和焊接质量。而支架间距主要是要做到美观划一。在读规范时我认为要掌握一个原则,即规范如果写的是必须字样,那就一定要100%执行,因为那是强制规定,是不能违反的。只要不是强制规定的,如出现“宜”;“一般”等字样,就是可以根据现场情况在不违反原则的基础上进行适当变动的,在此例中,原则是只要不影响防雷功能的发挥,不影响防雷效果,就应该可以根据现场情况作适当变通。但在施工时要注意所有的间距一定要统一,做到横平竖直,美观划一。
回复
x190925141
2011年08月03日 14:57:08
18楼
按照规范做吧,避免防雷验收时麻烦
回复
yy520yy99
2011年08月03日 17:50:37
19楼
避雷带 水平直线距离0.5米-1.5米,垂直距离1.5米-3米,拐弯点不允许安装支架,拐弯点支架距离小于或等于0.5米。引下线支架间距水平直线距离0.5米-1.5米,垂直直线部分1.5米-3米,弯曲部分0.3米-0.5米。我做的工程的话避雷带支架间距都是1米,引下线间距1.5米。
回复
wyf2017
2011年08月03日 20:02:05
20楼
规定1m一个 质监站对这个不是很严格 气象局的防雷中心验收合格就行
回复
markluan_99
2011年08月04日 10:08:17
21楼
就像你所说的,支架主要起支撑作用的,距离不是问题。