本人刚开始做结构设计,现在做一个6度区得办公楼,框架结构,抗震3级,所有指标都通过了,就是看看周期比总感觉有问题,看了看整体空间震动简图,感觉没有明显的平动,说是扭转也谈不上,感觉都是混合的,我把文本结果截出来,大家看看哪里有问题,是不是我的模型哪里有错误?

本人刚开始做结构设计,现在做一个6度区得办公楼,框架结构,抗震3级,所有指标都通过了,就是看看周期比总感觉有问题,看了看整体空间震动简图,感觉没有明显的平动,说是扭转也谈不上,感觉都是混合的,我把文本结果截出来,大家看看哪里有问题,是不是我的模型哪里有错误?

周期比.jpg

免费打赏
ostrich1313
2011年07月29日 14:58:44
2楼
自己先顶上去
回复
gaganan520
2011年07月29日 15:06:31
3楼
把底部剪力截上来 平动和扭转太多了 估计都是局部的。
回复
zyy031348
2011年07月29日 15:18:13
4楼
加大四周的柱子
回复
ostrich1313
2011年07月29日 15:24:35
5楼
我四周都是底下三层都是800的柱子,上面是600的,中间柱子也是800,要不然轴压比就超了,怎么调啊
回复
monkat
2011年07月29日 16:52:02
6楼
楼主的办公楼平面或者荷载分布是不是不太规则?如果是L型或者U型平面,设缝分成几个矩形单体就解决了。不能设缝的话,可以适当提高混凝土强度,减小中柱截面,轴压比控制即可,然后加大周圈柱的法向截面尺寸,提高抗扭刚度
回复
河马_笑西风
2011年07月29日 19:04:32
7楼
多层结构对周期比没有要求