仓库配电房布置求教--附图
lee1211@co163
2006年06月04日 08:31:02
只看楼主

现有一仓库配电房设计,仓库面积15000m^2,按40W/m^2设计,总电量预定600KW.原配电房布置如图,现因建筑面积无法保证,须将配电房缩小,请大家帮忙看下哪个地方可以减的,按规范似乎都不可以减啊.

现有一仓库配电房设计,仓库面积15000m^2,按40W/m^2设计,总电量预定600KW.
原配电房布置如图,现因建筑面积无法保证,须将配电房缩小,请大家帮忙看下哪个地方可以减的,按规范似乎都不可以减啊.

1149381393285.JPG

huanghesheng
2006年06月04日 10:42:54
2楼
1、似无必要设高压电容补偿。
2、图中的变压器似为油变,如采用干变,可减小体积,并与低配合用房间,可节省面积。
3、核实仓库负荷等级,是否有必要设2台变压器+柴油发电机组。
回复
lee1211@co163
2006年06月12日 19:40:17
3楼
多谢了,另有一问题,为什么无必要设高压电容补偿?
回复
jinchen9408
2006年06月12日 21:35:54
4楼
1

1、采用低压补偿装置,低压配电室重新布置
2、采用干变
回复