R22有问题反应在机组上的症状
ytbljsfw
ytbljsfw Lv.6
2011年07月29日 12:25:08
来自于制冷技术
只看楼主

这里的问题指的是质量问题,前一段时间用户反应螺杆满液式低温盐水机组从蒸发器视野镜里看里面全是白色的冰状的东西,把整个换热管都糊上了直接不敢开了,派工程师过去后按照标准程序打压保压都没问题,从蒸发器里放出的东西遇空气就部分化了,所以我们怀疑是制冷剂的问题,不知道大家有没有碰到过类似的问题,我们一块交流一下,谢谢!

这里的问题指的是质量问题,前一段时间用户反应螺杆满液式低温盐水机组从蒸发器视野镜里看里面全是白色的冰状的东西,把整个换热管都糊上了直接不敢开了,派工程师过去后按照标准程序打压保压都没问题,从蒸发器里放出的东西遇空气就部分化了,所以我们怀疑是制冷剂的问题,不知道大家有没有碰到过类似的问题,我们一块交流一下,谢谢!
免费打赏
yangxiaoqi2011
2012年02月21日 15:45:42
12楼
遇见制冷剂有假的,用在活塞机上,把压缩机轴承给腐蚀了。
回复
wybbyw
2012年02月21日 16:27:36
13楼
我在低温 冷藏库上有遇见过不合格的制冷剂,一开机就冰堵。
回复
zbblzl
2012年02月21日 20:54:11
14楼
我们遇到过柜式空调,冬天不制热,制冷系统放出了白状物,与空气融化,更换了制冷剂好了。。。
回复
guan_02
2012年02月22日 09:20:53
15楼
感觉盐水浓度偏低的原因,需要参照下盐水容重表,对应的容重有对应的蒸发温度,估计你的蒸发温度低,盐水浓度达不到,使盐水出现结冰现象。从盐水制冰中得到启发,仅个人推断,对盐水机组接触不多。
回复