这里的问题指的是质量问题,前一段时间用户反应螺杆满液式低温盐水机组从蒸发器视野镜里看里面全是白色的冰状的东西,把整个换热管都糊上了直接不敢开了,派工程师过去后按照标准程序打压保压都没问题,从蒸发器里放出的东西遇空气就部分化了,所以我们怀疑是制冷剂的问题,不知道大家有没有碰到过类似的问题,我们一块交流一下,谢谢!
这里的问题指的是质量问题,前一段时间用户反应螺杆满液式低温盐水机组从蒸发器视野镜里看里面全是白色的冰状的东西,把整个换热管都糊上了直接不敢开了,派工程师过去后按照标准程序打压保压都没问题,从蒸发器里放出的东西遇空气就部分化了,所以我们怀疑是制冷剂的问题,不知道大家有没有碰到过类似的问题,我们一块交流一下,谢谢!
2楼
怎么没有人遇到过这种问题吗,大家一起讨论一下吧
回复
3楼
这种问题还没有见过,没有做过这种机器。
回复
4楼
这样的问题我也没见过,有几点意见供你参考,首先确定不是水的因素。如果有水膨胀阀应当有堵塞现象,有可能是冷冻油的型号有问题,另外确定制冷剂的简单方法是用温度表放在氟瓶口。平置状态放液测一下蒸发温度,是否在—41的左右即可。还有就是抽空是否达标也是关键所在。可能你的系统有少量水分存在。
回复
5楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
6楼
我们遇到机器压力很低的问题,经过检查是制冷剂静态压力偏低,和相对应的温度不对。后来把制冷机房掉重新加注品牌制冷剂,问题解决了。
回复
7楼
这种问题还没有见过
回复
8楼
个人见解:是冷冻油有问题,在低温下析蜡产生白色粘稠物。换低浊点冷冻油。
回复
9楼
应该是油的问题,不知道你那是什么牌子压缩机组,用的是什么型号的冷冻油,和哪家的制冷剂
回复
10楼
现在的制冷剂有好多都是有问题的,如水分,也是有假的,我遇到过的呀。如真是这样只能是换油,换制冷剂了。
回复
11楼
我碰到过制冷剂里有水分把我害惨了。还有油的问题,把过滤器堵塞了,拆开一看像个烂牛皮精
回复