请教高层剪力墙结构截短墙支的问题
blue__leaf
blue__leaf Lv.2
2011年07月29日 11:26:18
只看楼主

33层的剪力墙结构,六度区,轴压比按0.6控制后,剪力墙普遍长度超过2000mm,升值2500~2600.请问可不可以在十层以上或十五层以上把墙支全部截短为1600mm,这样有没有违反哪条规范?如果可以的话,应该注意什么?恳请高人指点啊。。。

33层的剪力墙结构,六度区,轴压比按0.6控制后,剪力墙普遍长度超过2000mm,升值2500~2600.
请问可不可以在十层以上或十五层以上把墙支全部截短为1600mm,这样有没有违反哪条规范?如果可以的话,应该注意什么?恳请高人指点啊。。。
免费打赏
blue__leaf
2011年08月17日 10:09:03
2楼
没有人指点下?
回复
longxinjin1987
2011年08月21日 17:16:57
3楼
剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
回复
飞刀
2011年08月21日 19:25:06
4楼
首先计算时要满足各个参数的要求。若是剪力墙结构,则上部减短的长度不宜过长,基本的长度和厚度的比值要满足剪力墙结构的 要求,慎重考虑,个人觉得可以减短部分墙的长度,以达到经济设计的目的。
回复
shoo775
2011年08月21日 20:03:06
5楼
一次部分收短或分两次减应该是可以的,但避免过大的刚度突变。