求教:次梁钢筋锚固长度的问题
c2308994
c2308994 Lv.5
2011年07月29日 11:11:55
只看楼主

03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d 一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。 图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la一般混凝土等级C30,钢筋3级钢,查表得la=36d,则0.4*36d=14.4d 尼玛,坑爹呢,弯锚的直段比直锚的直段更大?

03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d

一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。

图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la
一般混凝土等级C30,钢筋3级钢,查表得la=36d,则0.4*36d=14.4d



尼玛,坑爹呢,弯锚的直段比直锚的直段更大?




照这么算难道次梁底筋只能用18的!!!???
免费打赏
cdh1860
2011年08月25日 10:55:46
12楼
没接触过,新手学习观摩
回复
znjzq
2011年08月25日 11:10:24
13楼
哈哈有点怪哈.
回复
light88
2011年08月25日 11:35:54
14楼
新手观摩
回复
c1240
2011年09月27日 16:22:03
15楼
图集并没坑爹,是你看书不仔细,你再看看弯锚的情况>=0.4La和15d是不是打了括号。说明里括号里是不是写了括号内数值用于弧形非框架梁
实际情况中200的框架梁或者次梁大直径底筋情况很多,都容易造成这种锚固不够的情况,其实你想,直锚12d都够,弯锚12d效果肯定比直锚好(图集没说这事),但实际施工前还是应与设计单位商量,这样比较稳妥点。
回复
gzh8826013
2012年01月07日 20:31:38
16楼
次梁底部钢筋为受压钢筋,只要不12D就够了,可以看下陈青来对平法的解答
回复
scljc2010
2012年01月10日 11:06:19
17楼
期待最权威的解答
回复
dw8406513
2012年01月10日 11:08:43
18楼
框架梁一般都是300宽的 地梁用250宽
回复
高处能胜寒
2013年08月08日 11:56:54
19楼
c2308994 发表于 2011-8-3 15:10 请问下这位前辈说的0.6la在哪里可以查到呢,我翻了下没找到11G101-1第86页。非框架梁梁L配筋构造。
回复
xxxs123
2013年08月25日 10:38:06
20楼
如果次梁的支座宽为500mm,而其下筋直径是20mm,锚固就为12d=240,是否要求过支座中?
回复
李志凯
2016年05月17日 10:03:27
21楼
非常不错的东西,值得学习