请教如何确定消防水池的容积?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2003年05月03日 20:53:41
只看楼主

急!!对于二类高层,手册上说消防水池的容积是贮存3小时消火栓用水量和1小时喷淋用水量等等。那喷淋是按设计的30l/s来确定吗?还是怎么来算的?计算的水池容积是否还要减去3小时的进水量?

急!!对于二类高层,手册上说消防水池的容积是贮存3小时消火栓用水量和1小时喷淋用水量等等。

那喷淋是按设计的30l/s来确定吗?还是怎么来算的?计算的水池容积是否还要减去3小时的进水量?
hai_
2003年05月03日 21:05:52
2楼
二类高层也有存2小时消火栓用水量的.
喷淋是按30l/s来计的.想减就减吧,不减也没关系.
三小时的补水量比较难算.
回复
harye_2001
2003年05月04日 16:46:04
3楼
一小时自喷
两小时消防
回复
小陈
2003年05月14日 15:22:22
4楼
一小时自喷
两小时消防