以下都采用PKPM-SATWE进行计算:1、一个无地下室10层的结构模型,除电梯筒是剪力墙外,其余均为框架柱。。 首层框架柱倾覆弯矩达到58% 采用框剪体系计算时,由于框架的剪力百分比超过20%,0.2Q0调整系数为1,并未进行调整。 计算结果配筋、周期、位移等指标均与采用框架结构计算相同。 问题一:请问大家该模型是应该采用框架体系计算 还是采用框剪体系计算呢?2、抱着疑问,我拿了一栋26F的框剪结构进行试验,分两稿计算
1、一个无地下室10层的结构模型,除电梯筒是剪力墙外,其余均为框架柱。。
首层框架柱倾覆弯矩达到58%
采用框剪体系计算时,由于框架的剪力百分比超过20%,0.2Q0调整系数为1,并未进行调整。
计算结果配筋、周期、位移等指标均与采用框架结构计算相同。
问题一:请问大家该模型是应该采用框架体系计算 还是采用框剪体系计算呢?
2、抱着疑问,我拿了一栋26F的框剪结构进行试验,分两稿计算
(1)、按框剪结构计算,取消0.2Q0调整;
(2)、按框架结构计算。
得出结果:两个计算结果是完全相同的。。
问题二:请问大家,在电算时,取消0.2Q0调整后,分别采用框架结构和框剪结构计算,结果会有什么区别?原因??