工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?
工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?
12楼
你这个还不止是板的跨中有通缝额,支座处也有。
很有可能是这个双向板垂直于裂缝方向上的钢筋严重不足引起的。变成单向板了。
回复
13楼
如果是这样,就严重了。就看是设计方还是施工方的责任了。估计没法补救。看甲方同意补救还是不同意,不同意就得敲了重来啊。
回复
14楼
支座处也有的
回复
15楼
不是北方呀,就是江苏的,雨季施工
回复
16楼
对的,正准备用环氧树脂和碳纤维加固呢
回复
17楼
这个不太可能,一排好几跨的板都有这个问题,相当严重
回复
18楼
不是北方,不过加固只能这么弄了
回复
19楼
这个倒是应该考虑,不过到时候扯皮就不知道谁的责任咯
回复
20楼
还是没有头绪,有可能和模板支撑不足有关
回复
21楼
看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚
回复