工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?

工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?

SAM_0743.JPG


SAM_0749.JPG

免费打赏
reehzz
2011年07月29日 15:02:29
2楼
混凝土开裂原因好复杂,通常有:1)结构承载力不足,有可能配筋不足,或配筋用分布较密的效果会好些,例如配Φ12@140比配Φ14@200会好些;2)结构沉降不均匀,当然,如果基础是支撑在岩层上,这种机会很少发生;3)温度应力产生的裂缝;4)由于混凝土浇筑初期水化热而产生的,等等。裂缝处理的方法通常是用高压注浆(俗称“打针”)。
回复
mgshubin
2011年07月29日 15:05:32
3楼
这个怕不是混凝土自身产生的裂缝了,估计跟受力有关吧!接近于跨中且贯通一条缝!
回复
weew2000
2011年07月29日 15:23:23
4楼
北方冬季施工的吧,属于通病了
回复
changzhouliushh
2011年07月29日 15:59:45
5楼
看情况不是一般的裂缝,是不是施工缝?
回复
stephen66
2011年07月29日 17:08:36
6楼
看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚(导致板有效高度不足),要么设计配少了。
也可能是施工的问题,如果施工缝留在这个位置,那应该是主因了。
回复
fc131421
2011年07月29日 17:16:16
7楼
看这个样子,估计是拆模过早引起的裂缝吧!建议用环氧树脂处理!
回复
qinyuxi_135
2011年07月29日 19:56:36
8楼
裂缝在跨中,刚浇完可以排除沉降的影响,跨中贯通缝排除温度裂缝。你这很有可能是配筋的问题。不过也可能是工人施工时乱留施工缝造成的。
回复
luohuayun666
2011年07月29日 20:51:02
9楼
看样子应该是施工缝的问题!!
回复
eagle-6
2011年07月29日 22:05:26
10楼
是北方冬季施工的吗,施工速度是否快,有可能是塔吊吊卸施工材料冲击造成,看裂缝宽度是否影响结构,可以上边做环氧树脂封闭下面用碳纤维加固。
回复
doublesuns
2011年07月29日 22:58:53
11楼
这么规则肯定不是温度裂缝。
1.设计失误,没算好裂缝。
2.施工中偷工减料,少放或变更钢筋。
3.保护层没控制好,过厚。
4.过早拆板底模,且上层楼板施工荷载过大。
回复