【分析】主变低压侧开关的跳闸故障,请教原因
ncshen
ncshen Lv.2
2011年07月28日 18:25:31
来自于继电保护
只看楼主

35KV主变投入高后备和差动保护,低后备保护没有投入,但是在一条10KV线路保护发出重合闸信号(该线路没有跳闸)后,主变低压侧开关跳闸。同时主变报过负荷。定值设置上高后备可以调低压侧开关。定值如图

35KV主变投入高后备和差动保护,低后备保护没有投入,但是在一条10KV线路保护发出重合闸信号(该线路没有跳闸)后,主变低压侧开关跳闸。同时主变报过负荷。定值设置上高后备可以调低压侧开关。定值如图

永武-主变.jpg

免费打赏
anqinghym
2011年07月29日 23:31:25
12楼
就是主变高压侧过负荷引起的跳闸
回复
feiniao0003
2011年07月31日 16:47:52
13楼
投入高后备和差动保护,低后备保护没有投入,但跳的是低压侧,则有可能是过负荷动作了。高后备的过负荷,联跳低压侧断路器
回复
scllyh
2011年07月31日 16:55:58
14楼
没接触过35KV,学习中
回复
sbsliwei
2011年07月31日 17:47:58
15楼
有可能是过负荷动作了
回复
冬天的雨
2011年07月31日 21:48:51
16楼
主变是允许过负荷的,过负荷只发信号不跳闸
回复
冬天的雨
2011年07月31日 21:49:22
17楼
你的保护设置有问题吧
回复
yewoody
2011年08月01日 08:44:19
18楼



路过
回复

相关推荐

APP内打开