35KV主变投入高后备和差动保护,低后备保护没有投入,但是在一条10KV线路保护发出重合闸信号(该线路没有跳闸)后,主变低压侧开关跳闸。同时主变报过负荷。定值设置上高后备可以调低压侧开关。定值如图
35KV主变投入高后备和差动保护,低后备保护没有投入,但是在一条10KV线路保护发出重合闸信号(该线路没有跳闸)后,主变低压侧开关跳闸。同时主变报过负荷。定值设置上高后备可以调低压侧开关。定值如图
2楼
是因为过负荷而跳闸吧!正常情况下,10KV线路重合闸信号不会对主变低压侧断路器造成影响啊!最好附上系统图吧!便于大家给你提供原因分析!
回复
3楼
补充:高压侧也有过负荷保护的,可以跳主变各侧断路器!
回复
4楼
不是太明白,学习学些
回复
5楼
叙述的不太清楚,
回复
6楼
按楼主说的有可能是过负荷,后备保护动作了。。
回复
7楼
应该是低压侧过负荷或有短路故障
回复
8楼
楼主,叙述的很混乱。
估计是:低后备没有投。低压侧跳了,他,不明真相啦!
猜测:是过负荷动作了。高后备的过负荷。联跳低压侧断路器的!
回复
9楼
楼主描述的确实不清楚。不过你可以检查低压侧的绝缘。各负荷开关的状态。然后来判断原因。
回复
10楼
35kv额定电流大约是103.9A,10kv侧额定电流大约是346.42A,10kv出线柜的额定电流是多少?你没有说清楚,不能判断,可能是保护配合的问题
回复
11楼
保护没有报警 其他保护没投 既然有动作 就可能接错二次线了吧 重合闸信号是否 误串如低压侧分闸回路
回复