大家好!首先描述一下我要问的问题:我们平常在蒸发冷选型时,要用到几个参数:湿球温度、冷凝温度、排热系数;排热系数的确定需要湿球温度和冷凝温度,湿球温度好确定,但是冷凝温度我们平常都按照比湿球温度高8~15℃,但是根据设计经验就这一个范围所引起的排热系数差别很大,最后直接影响蒸发冷选型。所以我想请大家各抒己见,谈一谈自己对于这个问题的理解,我还有一个疑问在我做氨系统和氟系统蒸发冷选型设计时总感觉冷凝温度取值应该是不一样的,请帮忙解释,
大家好!首先描述一下我要问的问题:
我们平常在蒸发冷选型时,要用到几个参数:湿球温度、冷凝温度、排热系数;
排热系数的确定需要湿球温度和冷凝温度,湿球温度好确定,但是冷凝温度我们平常
都按照比湿球温度高8~15℃,但是根据设计经验就这一个范围所引起的排热系数差别
很大,最后直接影响蒸发冷选型。
所以我想请大家各抒己见,谈一谈自己对于这个问题的理解,我还有一个疑问在我做
氨系统和氟系统蒸发冷选型设计时总感觉冷凝温度取值应该是不一样的,请帮忙解释,
谢谢大家!
2楼
这个什么个意思
回复
3楼
蒸发式冷凝器的选项程序,确定压缩机拍热量后,查阅厂家的推荐选型表,先看当地的湿球温度(蒸发冷使用地区),后查你需要的冷凝压力(R717不超过1.4MPA),再找多对应的调整数据就可以了。个人看法。不当之处大家交流
回复
4楼
本意您的说法,我想多了解一下
蒸发冷选型时冷凝温度如何确定
,还有不同系统如氨系统和氟系
统此冷凝温度确定时是否一样,
多谢!
回复
5楼
热源温度减去传热温差就是蒸发温度
温差和传热面积需要权衡达到最大的经济性
同理
冷凝温度一般高于热汇温度8~15度为宜
此时设计冷凝器换热面积较为经济
具体来说
为了单纯的获得更大的单位制冷量去提高蒸发温度
势必要减少与热源的换热温差
这样就需要去增加蒸发器的传热面积
这就有一个取舍的问题
根据制冷几十年的经验
人们做出了相对的经济匹配并规定了设计原则
以空调工况为例蒸发温度一般低于热源温度(温差设计)在5~10度为宜
此时换热面积相对比较经济
回复
6楼
回复
7楼
多谢!您说的冷凝温度一般高于热汇温度8~15℃
我想多了解的就在这里,什么时候取靠近8也就是
小一些,什么时候取大一些,我平常做设计的时候
就感觉如果这个有个更准确的确定方法,就可以更
好的对蒸发冷选型,降低投资啊什么的,另外对于
氨氟系统不知您觉得怎么样,选型一样吗,谢谢!
回复
8楼
欢迎大家积极讨论,
回复
9楼
呵呵 很不错的论坛!版主把我的帖子都提出来了!
大家都是专家啊!
回复
10楼
很少做空调,学习了!!
回复
11楼
呵呵,大家一块学习嘛,
我设计的时候经常会有这个疑问,所以想跟大家一起交流一下
回复