【讨论】电厂PC柜进线开关为何老跳闸,业主很恼火
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年07月28日 15:27:51
只看楼主

近段时间电厂的PC柜进线开关老跳闸,进线开关是通用的框架开关,进线保护都退出了,没有设定。出线开关都小于额定电流整定,前几天一个分支回路的电缆出现故障,本馈线回路开关没有动作,反而把进线给整跳了,业主很是恼火,因为这种情况出现多次了,按道理进线开关保护都退出了,应该不会动作才对,现在的情况偏偏是进线动作,郁闷的是有几次进线还无缘无故地跳闸了,没有动作记录。请问:是不是进线开关的保护参数不能退出啊?退出了为什么还会动作?

2011年07月30日 13:44:44
22楼
是不是3相不够平衡
回复
gabgyso
2011年07月30日 13:53:13
23楼
路过学习一下
回复
yuanxx0371
2011年07月30日 15:55:39
24楼
路过,学习了,等待更好的答案。
回复
liuhui0518
2011年07月30日 22:43:49
25楼
馈线故障的情况下开关跳闸,说明保护动作了。查一下定值设置或保护模块是不是选小了
回复
feiniao0003
2011年07月31日 16:22:37
26楼
应该是进线开关设定的动作值太小,而馈线开关保护设置也不准确,太大或动作时间太长
回复
houzaixiang
2011年08月01日 09:23:42
27楼
框架式开关一般是智能的,可能是开关电流整定值没有调好,具体看说明书
回复
th0010
2011年08月01日 10:01:09
28楼
多大的开关、5000A的么,5000A的开关我们单位的也出现过你类似的情况,最后是加屏蔽线好了 他的这类开关屏蔽弄的不好
回复
红苹果
2011年08月01日 10:18:25
29楼



如果是这样子的话,进线跳就很正常了。。
回复
shijian1981
2011年08月01日 13:36:07
30楼
很明显是楼主对这个开关吃的不透。
回复
teamorain
2011年08月01日 13:46:38
31楼
回复

相关推荐

APP内打开