请教仪表问题
sertise
Lv.6
2011年07月28日 09:55:11
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一个问题: 一般污水厂,自来水厂的仪表(PH计,SS,超声波液位计等)电源电缆是用YJV(3*1.5)的还是用KVVP(3*1.5)的?求解。
请教一个问题:
一般污水厂,自来水厂的仪表(PH计,SS,超声波液位计等)电源电缆是用YJV(3*1.5)的还是用KVVP(3*1.5)的?求解。
yangfangangel
2013年10月23日 14:11:20
2楼
KVV 4*1.5 (备用1芯),不对吗?普通仪表电源电缆不都用KVV吗?
KVVP意思就加个屏蔽;之余YJ(交联聚乙烯)与V(聚氯乙烯)区别我不懂。。。
回复
lingxuct
2013年10月23日 15:16:47
3楼
仪表电源普通都从UPS(或GPS)输出的配电箱中接线,接到仪表控制柜;
现场二次仪表的电源是从仪表控制柜接线,因现场二次仪表电源功率都很小,且需要抗干扰,故采用铜屏蔽电缆KVVP类的软芯线。
回复