这样的设计是否有问题?
slandic
slandic Lv.4
2011年07月27日 21:53:11
来自于中央空调
只看楼主

1200RT的离心式冷水机组,机组参数样本上冷却水流量大概是860t/h,设计选用的冷却塔是1000t/h,选用的冷却泵流量是1250t/h,扬程35m,N=200KW。(冷却塔顶与冷冻机房地面高差约48m) 。水泵的选型是否偏大?大概多少合适

1200RT的离心式冷水机组,机组参数样本上冷却水流量大概是860t/h,设计选用的冷却塔是1000t/h,选用的冷却泵流量是1250t/h,扬程35m,N=200KW。(冷却塔顶与冷冻机房地面高差约48m) 。水泵的选型是否偏大?大概多少合适
免费打赏
助人为乐布鲁斯
2011年08月10日 00:21:12
12楼
楼主千万别犯了原则性的错误啊~~~~

冷却水系统如果是开式系统的话,其实就是一个U型管~不信楼主自己等价的画画,冷却塔的阻力其实就是洒水嘴到水盘的高度再加上冷凝器和水管的阻力。基本就是28米扬程左右,按规范再加大一点,也就是30米吧!

闭式系统的话,其实就是水管阻力加冷您器阻力,因为塔上还有洒水泵能帮你呢~阻力就是18米,加大一点也就是20米左右啦!

冷却水管道大呢,沿程算150Pa/m,局部阻力按沿程的1倍考虑,绰绰有余了~

水量的问题要看你的主机COP了,反正冷凝热是制冷量x(1+1/COP)了~温差一般5度,再考虑点余量,防止冷却塔供应商偷冷量。我就不给你算了~你自己知道了吧?