这样的设计是否有问题?
slandic
slandic Lv.4
2011年07月27日 21:53:11
来自于中央空调
只看楼主

1200RT的离心式冷水机组,机组参数样本上冷却水流量大概是860t/h,设计选用的冷却塔是1000t/h,选用的冷却泵流量是1250t/h,扬程35m,N=200KW。(冷却塔顶与冷冻机房地面高差约48m) 。水泵的选型是否偏大?大概多少合适

1200RT的离心式冷水机组,机组参数样本上冷却水流量大概是860t/h,设计选用的冷却塔是1000t/h,选用的冷却泵流量是1250t/h,扬程35m,N=200KW。(冷却塔顶与冷冻机房地面高差约48m) 。水泵的选型是否偏大?大概多少合适
免费打赏
cnbbzz
2011年07月28日 07:19:52
2楼
不知道管路长度多少,所以扬程不好判断。

单从流量上看,的确偏大了点,一般1000就可以了。
回复
feng_yiyi
2011年07月28日 11:15:56
3楼
回复
zhongwenxunshen
2011年07月28日 15:00:26
4楼
楼主,你闭式冷却塔吗?你要先分清楚开式系统和闭式系统啊!
这个千万别混了,另外,这个水泵状态点,哪个系统也不对!
回复
aaa01643
2011年07月28日 16:57:57
5楼
学习围观 新手上路
回复
aaa01643
2011年07月28日 16:58:28
6楼
学习围观 新手上路
回复
slandic
2011年07月31日 16:47:14
7楼
冷却水为开式系统
回复
ybs056
2011年08月02日 22:12:38
8楼
这要看是闭式系统、还是开式系统。
回复
bluesky3927
2011年08月03日 09:50:39
9楼
计算沿程阻力和局部阻力,或者估算都行。有公式的。0.05L(1+0.3)+主机+末端
回复
zhongwenxunshen
2011年08月03日 10:04:19
10楼
一个个都牛逼的要死啊,开式闭式都不看,公式就上去了
回复
nigeros
2011年08月09日 17:34:40
11楼
开式系统 流量可以小一点