避雷器前端一定要加熔断器吗?如果加的话,那熔断电流该如何确定呢?谢谢各位能帮我解答这个问题!呵呵!
避雷器前端一定要加熔断器吗?如果加的话,那熔断电流该如何确定呢?谢谢各位能帮我解答这个问题!呵呵!
2楼
发错版面了
回复
3楼
要加啊
回复
4楼
呵呵,谢谢提醒了哈!
回复
5楼
熔断器是防止避雷器被击穿后短路,一般三级分别为100A,50A,25A
回复
6楼
按照国家标准50057和50343是要求在相线上安装的.
回复
7楼
这个量不是定死不变的,而是根据配电箱的实际情况,选用产品等诸多情况进行综合确定的。
回复
8楼
加断路器也可以啊,总之一定要有保护的.
回复
9楼
哪有那么大,通常对40kA的保护用25~40A。具体看产品样本。
回复
10楼
请教一下,最近有消息说住宅楼内每户(PZ30箱内)必须安装浪涌保护器,有谁知道是哪出的规定?关于安装浪涌保护器的强制性规范的编号是多少?最好能上传个资料,谢谢!
回复
11楼
要加的,熔断器是防止避雷器被击穿后短路
回复