GB1984-2003学习讨论
hkshaochanggen
2006年06月02日 17:12:58
只看楼主

GB1984-2003的标准在本站公布后,对于标准的学习和讨论有利于大家对标准的理解。本人现在开始学习本标准,在学习中的体会和疑问将在本贴中发布,和大家共同学习提高。大家在这个标准的学习中,有的看法和体会也请在这里跟帖。有问题在这里讨论。

GB1984-2003的标准在本站公布后,对于标准的学习和讨论有利于大家对标准的理解。
本人现在开始学习本标准,在学习中的体会和疑问将在本贴中发布,和大家共同学习提高。
大家在这个标准的学习中,有的看法和体会也请在这里跟帖。有问题在这里讨论。
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月02日 17:20:47
2楼
开始第一个问题:本标准的适用范围
引用标准的条文
1 . 1 范围
本标准适用于设计安装在户内或户外且运行在频率为50Hz、电压3000V 及以上的系统中的交流断路器。
本标准仅适用于三相系统中的三极断路器和单相系统中的单极断路器。用于单相系统中的两极断路器及用于频率低于50Hz时应遵从制造厂和用户之间的协议。
本标准也适用于断路器的操动机构和其辅助设备。然而本标准不涉及仅依靠人力操动合闸机构的断路器,因为它不能规定额定短路关合电流,而且从安全的角度考虑,这种仅靠人力操作的方式是不应该提倡的。
本标准不涉及用于电力牵引设备的移动电站中的断路器。他们包含在IEC 60077 (4 )中。
安装在发电机和升压变压器之问的发电机断路籍也不包含在本标准的范围内。
感性负载开合包含在IEC61233 中
除单极自动重合闸的断路器外,具有预定的极间不同期性的断路器不包含在本标准的范围内本标准不涉及具有机械脱扣装置或不能失效的装置的自脱扣断路器
与线路串联电容器和其保护设备并联的旁路断路器不包含在本标准的范围内,它们包含在IEC601432 [ 6 」中
注:验证在各种异常条件下性能的试验应根据制造厂和用户之间的协议。这些异常条件是如由子长线或电缆突然失掉负荷时可能出现电压高于断路器额定电压的情况。
回复
hkshaochanggen
2006年06月02日 17:29:00
3楼
本标准不涉及用于电力牵引设备的移动电站中的断路器。他们包含在IEC 60077 (4 )中。
安装在发电机和升压变压器之问的发电机断路籍也不包含在本标准的范围内。
铁道用的高压断路器是否属于电力牵引设备的移动电站中的断路器?
发电机出口断路器也不适用于本标准。
回复
hkshaochanggen
2006年06月02日 21:56:42
4楼
断路器在不同的使用场合,其要求是有不同的,GB1984-2003相对于GB1984-1989增加了对于使用场合的组合分类。
均对断路器的电寿命,将断路器分为E1和E2两类。均对断路器的容性电流分段时的重击穿概率,将断路器分为C1和C2两类。均对断路器的机械寿命,将断路器分为M1和M2两类。
对于这些断路器的设计.不同等级的标志应按照字母的顺序组合,例如Cl 一M2
回复
hkshaochanggen
2006年06月02日 22:27:49
5楼
4.107 . 1 额定线路充电开断电流
额定线路充电开断电流是指断路器在本标准规定的使用和性能条件以及在其额定电压下所能开断的最大线路充电电流。额定线路充电汗断电流的要求对于额定电压72 . 5 kV 及以上的断路器是强制性的
4.107.2 额定电缆充电开断电流
额定电缆充电开断电流是指断路器在本标准规定的使用和性能条件以及在其额定电压下所能开断的最大电缆充电电流。额定电缆充电开断电流的要求对于额定电压40 . 5 kv 及以下的断路器是强制性的。
对于GB1984-1989,额定电缆充电开断电流的试验未作要求,本次规定对于40 . 5 kv 及以下的断路器强制要求。
回复
hkshaochanggen
2006年06月02日 22:29:11
6楼
容性开合电流可能包含了断路器的部分或全部操作职能,例如空载架空输电线路或电缆的充电电流,并联电容器的负载电流
适用时,用于容性电流开合的断路器,其额定值应包括
― 额定线路充电开断电流;
― 额定电缆充电开断电流;
― 额定单个电容器组开断电流;
― 额定背对背电容器组开断电流;
― 额定单个电容器组关合涌流;
一一额定背对背电容器组关合涌流
表5 中给出了额定容性开合电流的优选值
容性电流开合的恢复电压取决于
― 系统的接地节
― 容性负载的接地,如屏蔽电缆、电容器组、输电线路;
― 容性负载相邻相的相互影响,如恺装电缆、敞开空气中的线路;
― 同一线路中相邻架空线系统的相互影响;
― 存在单相或两相接地故障
根据断路器的重击穿性能,可以把其分成两级:
- Cl 级容性电流开断过程中低的重击穿概率;
- C2 级容性电流开断过程中非常低的重击穿概率。
注1:该概率与6.111 规定的型式试验系列期间的性能有关
注2 一种断路器对于一种类型的应用(例如中性点接地系统中)可以是C2级,而对恢复电压更严酷(例如中性点不接地系统中)的另一种应用场合,可以是Cl 级
注3 具有不同于Cl 和C2 级重击穿概率的断路器不包含在本标准范围内
回复
sren_lds
2006年06月05日 09:18:01
7楼


铁道用的断路器分为用在牵引变电所和电力机车上的,标准中提到的电力牵引设备的移动电站中
的断路器既指电力机车上的断路器,也就是说本标准对于27.5kV牵引变电所断路器适用。
IEC60077-1999标准为《铁路应用-机车车辆电气设备》,我这有这个标准的复印版!
回复
hkshaochanggen
2006年06月05日 12:20:09
8楼


谢谢解答我的疑问。
回复
jk_00
2006年06月29日 21:19:00
9楼
这个标准很深奥,一时理解吃不透,非专业人员不好涉足。。。待遇到问题时。。。
回复
yanhsiaosan
2006年07月01日 21:57:10
10楼
我们公司去年的时候就按新标准的要求在西高所做了VYG-12型断路器的型式试验,我个人感觉花费比以前贵多了!
回复
jk_00
2006年07月01日 22:15:10
11楼

1984我知识粗略的看了看,没太懂.尤其是关于开断试验的规定.哪位讲讲?