母线槽外壳做PE线及变截面问题请教下大家的看法及各地规则。1、外壳做PE线可行否?GB7251.2-2006 的2个厂家参编单位的都说没问题,各位及各地的设计人员是否这样做?或者允许这样做?验收时是否有问题?2、变截面,各位遇见的及设计时是如何变截面的。2008民规是允许的(8.11. 12 封闭式母线随线路长度的增加和负荷的减少而需要变截面时,应采用变容量接头)。恳请各位赐教!
母线槽外壳做PE线及变截面问题
请教下大家的看法及各地规则。
1、外壳做PE线可行否?GB7251.2-2006 的2个厂家参编单位的都说没问题,各位及各地的设计人员是否这样做?或者允许这样做?验收时是否有问题?
2、变截面,各位遇见的及设计时是如何变截面的。2008民规是允许的(8.11. 12 封闭式母线随线路长度的增加和负荷的减少而需要变截面时,应采用变容量接头)。
恳请各位赐教!
2楼
在附图GB7251.2-2006 中的一个
回复
3楼
1.母线槽外壳作为PE线是可以的,而且很多国际品牌的母线槽为了节省成本都那么做(好像是西门子),但是个人认为,外壳作为PE线有投机之嫌,最好还是有单独PE线比较安全,因为外壳暴露在外面,难免在施工或者场地中遭到磕磕碰碰,万一中间有什么故障,造成外壳损坏,PE线断就比较危险了。
2. 变截面容量主要根据母线槽对应的负荷容量来看咯,下面负荷带多大,这段母线就可以改为多大容量的截面咯。
回复
4楼
回复
5楼
一般情况下,母线槽外壳做PE线是可以的,当一定要注意接地必须可靠。特别是重要负荷就不建议采用这种方式。。。
回复
6楼
看你是什么样的外壳,如果是铝合金且过流量足够就没问题啦,如果是铁皮就有点xina啦。如果是绝缘就更难说了
回复
7楼
同意板凳的看法
回复
8楼
一定要考虑到“断零”,这个问题非常非常严重的。烧设备的罪魁祸首!
回复