施工验收规范与设计规范不统一,怎么办?
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2006年06月02日 13:10:39
来自于防雷减灾
只看楼主

施工验收规范GB50303-2002,40页,15.1.3。要求采用750V的照明线。与GB50058-92。不统一,怎么办?就高不就低吗?

施工验收规范GB50303-2002,40页,15.1.3。要求采用750V的照明线。
与GB50058-92。不统一,怎么办?
就高不就低吗?
免费打赏
闪电喵哥
2006年06月06日 17:45:07
12楼
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1~5023.7-1997限制了额定电压300/500V的电缆的生产及用途,GB50058-1992尚未据此修订电缆的额定电压500V,应以GB50303-2002的额定电压750V为准。
回复