楼面双层双向板钢筋,上下两层交叉放还是重叠放,两者有何利弊?
楼面双层双向板钢筋,上下两层交叉放还是重叠放,两者有何利弊?
12楼
自己家的民房板筋需要这么大的规格?
应该有10以上吧??
回复
13楼
那是角处得加强筋,防止混凝土板在角处出现裂缝的 。
回复
14楼
我估计在角部放置的四根钢筋基本没用,直径这么大,根数这么少,满足规范吗?
应该把直径放小一些,跟数加大些,这样才能够有效的放置开裂
回复
15楼
楼面双层双向板钢筋,上下两层不能交叉放也不能重叠放,上层是上层,下层是下层,这个首先要分清;其次双向放置的时候应该是短向在外面,长向在里面(即下层短向在下面,上层短向在上面),这样主要传力方向(短向)有效计算高度ho大,对结构有利
回复
16楼
这个说法我也赞同,很好
回复
17楼
短向钢筋底筋放下,面筋放上。第一张的放射筋做得有点差。一般要求是用5跟直径8的放射筋。还得看设计要求。
回复
18楼
放射筋啊,图集上有的,看看吧
回复
19楼
这是放射筋,你可以看看03g101图集里面有
回复
20楼
楼面双层双向板钢筋,上下两层不能交叉放也不能重叠放,上层是上层,下层是下层,这个首先要分清;其次双向放置的时候应该是短向在外面,长向在里面(即下层短向在下面,上层短向在上面)
回复
21楼
另外。图中看到采用墙上剔槽浇筑板的方法是不可取的,与上层砖体间有缝隙,那样砼根本浇不密实。
回复