箱式变电站低负荷过度补偿如何解决?
cdwp_a
cdwp_a Lv.2
2006年06月02日 10:38:44
只看楼主

我公司有一工地的讯息工期变压器在开工之前只是用于景观及绿化施工用电,变压器为400KVA,但实际用电量只有几十KVA左右,补偿电容共8组,每组为30kvar,不投吧功率因数会低于80%,但只要投入一组则会超前80%。现在供电局是过补也要收钱的啊。请各位帮忙想想办法。

我公司有一工地的讯息工期变压器在开工之前只是用于景观及绿化施工用电,变压器为400KVA,但实际用电量只有几十KVA左右,补偿电容共8组,每组为30kvar,不投吧功率因数会低于80%,但只要投入一组则会超前80%。现在供电局是过补也要收钱的啊。请各位帮忙想想办法。
免费打赏
dgg007
2006年06月02日 11:39:23
2楼
我以前改过是用改补偿电容的方法,你原来是30kvar/组改为10kvar左右/组即可。费用大约在1300元左右。
回复
dgg007
2006年06月02日 11:40:52
3楼
有不清楚的地方可发邮件给我 dgg007@163.com
回复
ccc678
2006年06月02日 11:46:53
4楼
是的
回复
cdwp_a
2006年10月13日 11:04:48
5楼
谢谢各位
回复
zzhspeed
2006年10月13日 12:00:11
6楼
接一个固定的小电容,静态补偿