请教高手:风冷式制冷机组冬天能运行吗?
xyz.922
xyz.922 Lv.3
2006年06月02日 10:32:43
来自于制冷技术
只看楼主

本人现做一个小型冷库工程,人家拿来一个方案是风冷式的,冬天能正常运行吗?建筑情况:长、宽、高:14*8*5m, 冷藏蔬菜,请大侠指教!!!!!

本人现做一个小型冷库工程,人家拿来一个方案是风冷式的,冬天能正常运行吗?

建筑情况:长、宽、高:14*8*5m, 冷藏蔬菜,请大侠指教!!!!!
免费打赏
nantianren
2006年06月03日 09:56:27
2楼
冬天可以正常运行的,但要考虑到冬天室外温度较低,冷凝压力会比较低,所以必须在程序上根据冷凝压力控制冷凝风扇的启停
回复
xyz.922
2006年06月03日 10:03:23
3楼
谢谢!但这样冬天运行能耗就大了,不实用啊。

是不是用水冷的好一些!
这样的一个冷库要配多大的制冷机合适?
回复
cnlwh
2006年06月20日 19:47:50
4楼


同意。
回复
shajun007
2006年12月18日 18:49:29
5楼
原来这样!
回复
shajun007
2006年12月18日 18:50:41
6楼
以必须在程序上根据冷凝压力控制冷凝风扇的启停!!
请教如何控制????
回复
nitsu
2006年12月19日 08:57:41
7楼
机内安装一中压开关,比如压力设定为1.5MP!当压力低于该压力值,冷凝风扇不工作,依靠自然对流进行冷凝.当自然冷凝无法满足冷凝量时!冷凝压力上升,达到1.5MP,风机工作,冷凝压力低于1.5MP,停止工作!
最好能把这个压力给设置成一个压力段,比如开1.5MP,停1.2MP!能防止风机频繁启动!对电器的安全使用有益!
回复
guojianhong
2006年12月24日 14:25:02
8楼
配两台10匹机组,每台冷凝机组有两台风扇用高压控制器控制开停,冬天基本不转
回复
dreamy11
2006年12月25日 22:15:33
9楼
加配冷凝压力控制器。用以保护冷凝压力过低;低冷凝压力过低时停部分冷凝风机
回复
大雪漫天
2006年12月26日 15:33:56
10楼
完全可以
回复
北冰洋
2006年12月27日 15:29:09
11楼


二楼的是正解,水冷的也存在冷凝压力过低的问题。
回复

相关推荐