看看高手给240kw的压缩机配多大的线
ghm5566
ghm5566 Lv.3
2006年06月02日 09:50:20
只看楼主

压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞高手配什么型号、多大的线.

压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞高手配什么型号、多大的线.
免费打赏
woniu888
2006年06月02日 10:21:25
2楼
电源线要看具体情况,一般来说用两根3*150mm2的铜芯电缆就行了!
回复
abc_666
2006年06月02日 10:24:01
3楼


我所选的是两根3*120的JBQ电缆,感觉2楼的选的有点大!
回复
lifanghao3000
2006年06月02日 10:28:33
4楼
要是300米走桥架呢?在武汉敷设的,呵呵
回复
fanhao8982
2006年06月02日 13:24:26
5楼
240KW,电流是480A,配线2根3X185MM2的导线就可以了!放大一点余量好!
回复
ghm5566
2006年06月02日 15:00:26
6楼
我考,一个比一个恨!
说明:240是最大值,一般也达不到这个值,正常工作在230左右,请你们再算算,我实际掐过电流,最后再说。
问:什么型号的电缆,多大?

对了,需要穿两根管。请注意,从两接触器出来接至压缩机六个接线柱。
回复
yjig
2006年06月02日 20:34:56
7楼
注意:启动方式为星三角!
电源到接触器与接触器电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,电线当然可以小一点。
回复
woniu888
2006年06月02日 20:57:17
8楼

我KAO! I 服了YOU! 正常情况下电流怎么也得400A!最好是用两根3*150的铜芯电缆,具体型号可以自己选!
回复
ghm5566
2006年06月05日 09:43:41
9楼
顶7楼明白我所说的了,不过电流虽小但也不能是1/2。
8楼老兄还美明白我所说的,不过具体型号不可忽视。
回复
chief
2006年06月05日 13:11:38
10楼
240kw电机计算电流应该为240/1.732*0.38*0.9=405.2A (380V电机)星角启动时电压为380/1.732,所以此时导线电流应该为405.2/1.732=234A,根据计算电流以及敷设环境LZ根据实际情况选择。因为各方面因素未知,所以没有确定的准确答案。
回复
tcchezhong
2006年06月05日 13:30:20
11楼
提示:
所选导线线径,与负载电流有关,但不是按负载电流实际值的大小选择。