混凝土外加剂检测实施细则1采用标准GB8076-1977 混凝土外加剂GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法2适用范围适用于普通混凝土减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂和引气剂共9种混凝土外加剂。3技术要求掺外加剂混凝土性能指标应符合GB8076-1977《混凝土外加剂》表1的要求。4、试验方法4.1 材料4.1.1水泥采用GB8076-1977 《混凝土外加剂》附录A规定的水泥。在因故得不到基准水泥时,允许采用C3A含量6%~8%,总碱量(Na2O+0.658K2O)不大于1%的熟料和二水石膏、矿渣共同磨制的标号大于(含)42.5号普通硅酸盐水泥。但总裁仍需用基准水泥。
1采用标准
GB8076-1977 混凝土外加剂
GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法
2适用范围
适用于普通混凝土减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂和引气剂共9种混凝土外加剂。
3技术要求
掺外加剂混凝土性能指标应符合GB8076-1977《混凝土外加剂》表1的要求。
4、试验方法
4.1 材料
4.1.1水泥
采用GB8076-1977 《混凝土外加剂》附录A规定的水泥。在因故得不到基准水泥时,允许采用C3A含量6%~8%,总碱量(Na2O+0.658K2O)不大于1%的熟料和二水石膏、矿渣共同磨制的标号大于(含)42.5号普通硅酸盐水泥。但总裁仍需用基准水泥。
4.1.2 砂
符合GB/T14685要求的细度模数为2.6~2.9的中砂。
4.1.3 石子
符合GB/T14685粒径为5mm~20mm(圆孔筛),采用二级配,其中5mm~10mm占40%,10mm~20mm占60%。如有争议,以卵石试验结果为准。
4.1.4 水
符合JGJ63要求。
4.1.5 外加剂
需要检测的外加剂。
4.2 配合比
基准混凝土配合比按JGJ55进行设计,掺非引气型外加剂混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例不变。配合比设计应符合以下规定:
(1) 水泥用量:采用卵石时,(310土5)kg/m3;采用碎石时,(330土5)kg/m3。
(2) 砂率:基准混凝土和掺外加剂混凝土的砂率均为36%~40%,但掺引气减水剂和引气剂的混凝土砂率应比基准混凝土低1%~3%。
(3) 外加剂掺量:按科研单位或生产厂推荐的掺量。
(4) 用水量:应使混凝土坍落度达(80土10)mm。
4.3 混凝土搅拌
采用60L自落式混凝土搅拌机,全部材料及外加剂一次投入,拌合量应不少于15L,不大于45L,搅拌3min,出料后在铁板上用人工翻拌2~3次再进行试验。
4.4 试件制作及试验所需试件数量
4.4.1 试件制作,混凝土试件制作及养护按GBJ80进行,但混凝土预养温度为(20土3)°C。
4.4.2 试验项目及所需数量见GB8076-1977 《混凝土外加剂》表3。
5 检验项目
5.1 减水率测定:
减水率为坍落度基本相同时基准混凝土合掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。坍落度按GBJ80测定。减水率按(1)计算
WR=(W0-W1)/W0×100%………………………………………….(1)
式中:WR——减水率,%;
W0——基准混凝土单位用水量,kg/m3;
W1——掺外加剂混凝土单位用水量,kg/m3。
WR以三批试验的算术平均值计,精确到小数点后一位。若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率。若有两个测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做。
5.2 泌水率比测定:
泌水率比测定按(2)计算,精确到小数点后一位。
BR=Bt/Bc×100………………………………………………………(2)
式中:BR——泌水率比,%;
Bt——掺外加剂混凝土泌水率,%;
Bc——基准混凝土泌水率,%
泌水率的测定和计算方法如下:
先用湿布润湿容积为5L的带盖筒(内径为185mm,高200mm),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上振动20s,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防止水分蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm。自抹面开始计时,在前60min,每隔10min用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20min吸水一次,直至连续三次无泌水为止。每次吸水前5min,应将筒底一侧垫高约20mm,使筒倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻盖好。将每次吸出的水都注入带塞的量筒,最后计算出总的吸水量,准确至1g,并按(3)、(4)计算泌水率。
B=VW/((W/G)GW)×100…………………………………………(3)
GW=G1-G0……………………………………………………………(4)
式中:——泌水率,%;
——泌水总质量,g;
——混凝土拌合物的用水量,g;
——混凝土拌合物的总质量,g;
——试样质量,g;
——筒及试样质量,g;
——筒质量,g。
试验时,每批混凝土拌合物取一个试样,泌水率取三个试样的算术平均值。若三个试样的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的泌水率。若有两个测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做。
5.3含气量:
按GBJ80用气水混合式含气量测定仪测定,并按该试验说明进行操作。但混凝土拌合物一次装满并稍高于容器,用振动台振实15s~20s,用高频插入式振捣器在模型中心垂直插捣10s。
试验时,每批混凝土拌合物取一个试样,含气量以三个试样测值的算术平均值来表示。若三个试样的最大值或最小值中有一个与中间值之差0.5%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的泌水率。若最大值与最小值均超过0.5%时,则该批试验结果无效,应该重做。
5.4 凝结时间差测定:
凝结时间差按(5)计算
△T=Tt—Tc……………………………………………………… (5)
式中:△T——凝结时间之差,min;
Tt——掺外加剂混凝土的初凝或终凝时间,min;
Tc——基准混凝土的初凝或终凝时间,min。
凝结时间采用贯入阻力仪测定,仪器精度为5N,凝结时间测定方法如下:
将混凝土拌合物用5mm(圆孔筛)振动筛筛出砂浆,拌匀后装入上口内径为160mm,下口内径为150mm,净高150mm的刚性不渗水的金属圆筒,试样表面应低于筒口约10mm,用振动台振实(约3s~5s),置于(20土3)°C的环境中,容器加盖。一般基准混凝土在成型后3h~4h,掺早强剂的在成型后1h~2h,掺缓凝剂的在成型后4h~6h开始测定,以后每隔0.5h或1h测定一次,但在临近初凝、终凝时可以缩短测定间隔时间。每次测点应避开前一次测孔,其净距为试针直径的2倍,但至少不少于15mm,试针与容器边缘之距离不小于25mm。测定凝结时间用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。贯入阻力按(6)计算:
R=P/A………………………………………………………………….(6)
式中:R——贯入阻力值,Mpa;
P——贯入深度达25mm时所需的净压力,N;
A——贯入仪试针的截面积, mm2。
根据计算结果,以贯入阻力值为纵坐标,测试时间为横坐标,绘制贯入阻力值与时间关系曲线,求出贯入阻力值达3.5Mpa时对应的时间作为初凝时间及贯入阻力值达28Mpa时对应的时间作为终凝时间。凝结时间从水泥与水接触时开始计算。
试验时,每批混凝土拌合物取一个试样,凝结时间取三个试样的平均值。若三批试验的最大值或最小值之中有一个与中间值之差超过30min,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的凝结时间。若两测值与中间值之差均超过30min,该组试验结果无效,则应重做。
5.5 固体含量
5.5.1 方法提要
将已恒量的称量瓶内放入被测试样于一定温度下烘干至恒重。
5.5.2 仪器
天平:不应低于四级,精确至0.0001g;
鼓风电热恒温干燥箱:温度范围0°C~200°C;
带盖称量瓶:25mm×65mm;
干燥器:内盛变色硅胶。
5.5.3 试验步骤
(1)将洁净带盖称量瓶放入烘箱内,于100°C~105°C烘30min,取出置于干燥器内,冷却30min后称量。
(2)将被测试样装入已经恒量的称量瓶内,盖上盖称出试样及称量瓶的总质量为m1。
(3)将盛有试样的称量瓶放入烘箱内,开启瓶盖,升温至100°C~105°C(特殊品种除外)烘干,盖上盖置于干燥器内冷却30min后称量,重复上述步骤直至恒重,其质量为m2。
5.5.4 结果表示
固体含量X固按(7)计算
X固=(m2-m0)/(m1-m0)×100%………………………………..(7)
式中:X固——固体含量,%;
m0——称量瓶的质量,g;
m1——称量瓶加试样的质量,g;
m2——称量瓶加烘干后试样的质量,g。
5.5.4 允许差
室内允许差为0.30%;
室间允许差为0.50%。