昨天晚上小区供电出现异常,情况大概为:电脑、40W荧光灯无法正常工作(直接被断电)。但是我开着5W的小型风扇、9W的台灯却正常工作。(只开了这些电器)出现此情况后,半分钟内,供电恢复正常。时隔几分钟又出现同样的情况,不知何解?之后有没有再出现就不知道了,我直接关灯休息了。同事说可能有人偷电,不过这解释怎么说。。这到底是什么原因造成的?请各位老师分析探讨一番。
昨天晚上小区供电出现异常,情况大概为:
电脑、40W荧光灯无法正常工作(直接被断电)。但是我开着5W的小型风扇、9W的台灯却正常工作。(只开了这些电器)
出现此情况后,半分钟内,供电恢复正常。
时隔几分钟又出现同样的情况,不知何解?
之后有没有再出现就不知道了,我直接关灯休息了。
同事说可能有人偷电,不过这解释怎么说。。
这到底是什么原因造成的?请各位老师分析探讨一番。
23楼
台灯和风扇都正常?台灯光亮没偏暗?
回复
24楼
你家荧光灯装的是启辉器?
如果是,那就是那一段时间,进你家那一相带的负荷(感性负荷)大了,导致电压过低,以致日光灯启动不起来,但台灯及小电扇能在低电压启动,但亮度和转速绝对低
回复
25楼
回楼上及楼上上,台灯亮度、小电扇转速问题还真不太留意,今晚应该还会出现这情况,到时观察观察。。
此外,我“家”的荧光灯全部都是启辉器的。有启辉器的荧光灯低电压很难启动?如果是这样的话,那就解开了我家荧光灯为什么启动要很长时间的迷了。我就郁闷了,启辉器都换了N回了,还是启动很慢,一直以为灯本身的问题,质量次,看来是电压搞的鬼。
回复
26楼
我估计是零线断路,导致电压降低造成的
回复
27楼
是鬼关灯,鬼啊!小鬼闹的
回复
28楼
推断可能还是由于导线接触不良引起,或导线接地引起,或大负荷启动引起,它可能造成端电压下降,电脑和荧光灯对电压值有一定要求,但小风扇在低电压情况下还能起动,但转速与正常转速偏低。
回复
29楼
只有荧光灯不亮怀疑是电压降的原因,,持续近半分钟应该不是短路造成的。。
可能是负荷的原因。。
回复
30楼
零线存在接触不良的可能性相当大哈。请重点检查公共零线的接触问题和总接零接触问题哈。
回复
31楼
我也支持6楼的说法
回复