变压器及母线技术问答--简答题(336题)
汤逊
汤逊 Lv.12
2006年06月01日 22:27:03
来自于变压器
只看楼主

网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>1、什么是磁场?  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>

1、什么是磁场?
  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。

2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
  答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
    特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
    硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。

4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
  答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
    利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
    弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
  答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。

6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
  答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
    意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。

7、什么是同极性端?
  答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。

8、变压器有哪些主要部件?
  答:变压器的主要部件有:
    (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
    (2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
    (3)油箱及冷却装置。
    (4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
    (5)绝缘套管。

9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
  答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
    变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。

10、变压器油的作用是什么?
  答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。
免费打赏
汤逊
2006年06月02日 09:23:55
22楼
211、变压器进行恢复性大修后(重绕线圈)回装工作分几个阶段?器身绝缘装配包括哪些内容?
  答:变压器恢复性大修后回装时工作基本上可分三个阶段,即:器身的绝缘装配;器身引线装配;器身装入油箱时的总装配。
    器身绝缘装配的具体内容有:套装绕组、装配绝缘和插铁轭片。这一阶段的装配质量十分重要,必需严格把好质量关。因为一是返修困难,二是即使返修好了,质量也下降了。

212、金属导体的电阻与温度有什么关系?在一般工作温度范围内(0-100℃)用什么公式表示金属导体的电阻与温度的关系?
  答:金属导体的电阻随温度的升高而增大。在一般工作温度范围内,可用公式R2=R1[1+α1(T2-T1)]来表示,式中R1是温度为丁T1时导体的电阻; R2是温度为了:时导体的电阻;α1是温度以T1为基准时的导体电阻的温度系数。每种金属在一定温度下有一定的温度系数。

213、n个相同电阻串联时,求总电阻的最简公式是什么?
  答:Rt=nR。

214、叙述基尔霍夫第一定律。
  答:在电路节点上,流人电流的代数和等于流出电流的代数和。 用公式表示为ΣI=0。

215、叙述基尔霍夫第二定律。
  答:整个回路的电压降之和等于电位升之和,用公式表示为ΣE=ΣIR。

216、何谓正弦交流电?
  答:电路中的电流、电压、电动势的大小和方向均随时间按正弦函数规律变化。这种随时间作正弦周期变化的电流、电压和电动势叫做正弦交流电。

217、何谓交流电的周期、频率、角频率?
  答:交流电完成一次全循环所需用的时间叫做周期,用T表示。单位是秒(s)。在单位时间内(1s)交流电完成全循环的次数叫做频率,用/表示,单位是赫兹(Hz)。在单位时间内,交流电变化的电气角度叫做角频率,用ω表示,单位是弧度/秒(rad/s)。

218、何谓阻抗?
  答:电流流经电阻、电感、电容所组成的电路时受到的阻力叫做阻抗。

219、选零件图的主视图的原则是什么?
  答:选择主视图的原则是:
    (1)形状特征原则:首先对零件进行形体结构分析,选择最能显示零件部分形状和结构特征及其相对位置的方向作为主视图的投影方向,以方便看图。
    (2)加工位置原则:应将符合零件加工主要工序位置的方向作为主视图的投影方向,以考虑加工制造的方便。
    (3)工作位置原则:应尽量将符合零件在机器上工作位置的方向作为主视图的投影方向,以考虑装配工作的方便。
    上述三项原则要全面综合考虑,最好都能兼顾,如有矛盾,应首先满足形状特征原则。

220、绘制零件图有哪些技术要求?
  答:绘制零件图的技术要求包括:
    (1)表面粗糙度。
    (2)加工精度,包括尺寸公差、形位公差等。
    (3)工艺要求,指某些特殊加工要求和装配要求等。
    (4)热处理要求和表面修饰等。
    (5)材料的要求和说明。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:24:11
23楼
221、装配图的画法有何规定?
  答:装配图画法的规定有:
    (1)相邻两零件的剖面线的方向相反,或间隔相异,以便分清各零件的界限。在同一图纸上同一被剖的零件在所有视图上的剖面线方向,间隔都必须相同,以利于对照视图,看懂和分清各个零件。
    (2)相接触和相配合的两零件表面接触面处只画一条轮廓线,非接触和非配合的两零件表面应各画一条线。
    (3)对于紧固件、轴、连杆、球、钩头键、销等实心件,若按纵向剖切,且剖切平面通过其对称平面或轴线时,则这些零件均按不剖绘制。

222、为什么通电线圈套在铁心上,所产生的磁通会大大地增加?
  答:铁心一般为铁磁材料所制成,当通电的空心线圈套在铁心上时,铁磁材料的内部分子磁矩在外磁场作用下,很容易偏转到与外磁场一致的方向,排齐后的分子磁矩 (磁畴)又对外产生附加磁场,这个磁场叠加在通电空心线圈产生的磁场上,因而使铁心线圈产生的总磁场比同样的空心线圈的磁场强,磁通量增加了。

223、变压器的内绝缘和主绝缘各包括哪些部位的绝缘?
  答:变压器的内绝缘包括绕组绝缘、引线绝缘、分接开关绝缘和套管下部绝缘。
    变压器的主绝缘包括绕组及引线对铁心(或油箱)之间的绝缘、不同侧绕组之间的绝缘、相间绝缘、分接开关对油箱之间的绝缘及套管对油箱之间的绝缘。

224、消弧线圈的作用是什么?
  答:在中性点不接地系统发生单相接地故障时,有很大的电容性电流流经故障点,使接地电弧不易熄灭,有时会扩大为相间短路。因此,常在系统中性点加装消弧线圈,用电感电流补偿电容电流,使故障电弧迅速熄灭。

225、什么是吸收比?为什么要测量吸收比?
  答:摇测60,的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,不能反映整体和局部缺陷。

226、变压器并联运行应满足什么条件?否则会出现什么后果?
  答:变压器并联运行应满足以下条件:
    (1)联接组标号(联接组别)相同。
    (2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
    (3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
    若不满足会出现的后果:
    (1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
    (2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
    (3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

227、什么是大气过电压?
  答:大气过电压是由于雷电直接击中架空线路发生的,或者由于在导线附近天空中,雷云对地放电时,在导线上产生的感应过电压。感应过电压多数为正极性。雷电波能从着雷点沿导线向两侧传播。

228、什么是操作过电压?
  答:操作过电压是指人为因素如对电路进行切换等引起电路参数突然改变而产生的过电压。

229、什么是内过电压?
  答:内过电压即系统内部电压升高。又分为操作过电压和故障过电压。操作过电压发生在电动机、变压器、输电线投入或断开的正常操作过程中。故障过电压是由不对称短路或间歇电弧等引起的。

230、电压互感器二次绕组一端为什么必须接地?
  答:电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,若在运行中电压互感器的绝缘被击穿,高电压即窜人二次回路,将危及设备和人身的安全。所以互感器二次绕组要有一端牢固接地。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:24:24
24楼
231、电力变压器对绝缘材料有哪些基本要求?
  答:电力变压器在运行中要承受时断时续的机械应力、张力、压力、扭力以及大气过电压和内部过电压的作用,对绝缘材料要求结实紧密,对空气、湿度的作用稳定,额定工作电压下放电量小,并且有高的电击穿、耐电弧及机械强度。

232、电流互感器二次侧接地有什么规定?
  答:电流互感器二次侧接地的规定是:
    (1)高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
    (2)低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组不接地。

233、什么是中性点位移?位移后将会出现什么后果?
  答:在大多数情况下,电源的线电压和相电压都可以认为是近似对称的,不对称的星形负载若无中线或中线上阻抗较大,则其中性点电位是与电源中性点电位有差别的, 即电源的中性点和负载中性点之间出现电压,此种现象称为中性点的位移。出现中性点位移的后果是负载各相电压不一致,将影响设备的正常工作。

234、变压器在空载合闸时会出现什么现象?对变压器的工作有什么影响?
  答:变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。

235、为什么能通过油中溶气色谱分析来检测和判断变压器内部故障?
  答:在正常情况下,变压器油中所含气体的成分类似空气,大约含氧30%、氮70%、二氧化碳0.3%,运行中的油还含有少量一氧化碳、二氧化碳和低分子烃类气 体。当变压器存在潜伏性过热或放电故障时,油中溶气的含量大不相同。有故障的油中溶气的组成和含量与故障类型、故障的严重程度有密切关系。因此,可以通过对油中溶气色谱分析来检测和判断变压器的内部故障。

236、有载分接开关的切换开关,在切换过程中产生的电弧使油分解产生的气体中有哪些成分?某些主要成分的浓度可能达到多少ppm?
  答:产生的气体主要由乙炔(C2H2)、乙烯(C2H4)、氢气(H2)组成,还有少量甲烷和丙烯。 切换开关油箱中的油被这些气体充分饱和。主要成分乙炔的浓度超过100,000ppm,乙烯达到30,000~40,000ppm是常见的。

237、变压器大修后应进行的电气试验有哪些?
  答:变压器大修后应进行的电气试验有以下几项:
    (1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比;
    (2)测量绕组连同套管的泄漏电流;
    (3)测量绕组连同套管的介质损耗因数;
    (4)绕组连同套管一起的交流耐压试验;
    (5)测量非纯资瓷套管的介质损耗因数;
    (6)变压器及套管中的绝缘油试验及化学分析;
    (7)夹件与穿心螺杆的绝缘电阻;
    (8)各绕组的直流电阻、变比、组别(或极性)。

238、变压器正式投入运行前为什么要做空载冲击试验?
  答:做空载冲击试验的原因如下:
    (1)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值最高可达6~8倍额定电流。励磁涌流产生很大的电动力,进行空载冲击试验可以考核变压器的机械强度,也可以考核励磁涌流对继电保护的影响。
    (2)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,做空载冲击试验还可以考核变压器的绝缘能否承受全电压或操作过电压。

239、变压器为什么要进行冲击电压试验?冲击电压标准以什么为依据?
  答:做冲击电压试验的原因及标准依据为:
    (1)变压器在运行中受到大气中的雷电侵袭而承受过电压,为了模拟雷电过电压的作用,要对变压器进行冲击耐压试验,以考核变压器主、纵绝缘对雷电冲击电的承受能力。
    (2)冲击试验电压不是直接由雷电过电压决定的,而是由保护水平决定的。即由避雷器的保护水平决定。

240、什么是局部放电?局部放电试验的目的是什么?
  答:局部放电的含义及试验的目的如下:
    (1)局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。
    (2)局部放电试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:24:36
25楼
241、变压器吊芯对绕组应做哪些项目的检查?
  答:变压器吊芯对如下项目做检查:
    (1)绕组表面应清洁无油垢、碳素及金属杂质。
    (2)绕组表面无碰伤,露铜。
    (3)绕组无松散,引线抽头须绑扎牢固。
    (4)绕组端绝缘应无损伤、破裂。
    (5)对绝缘等级做出鉴定。

242、采用无励磁分接开关时,绕组应采用哪几种抽头方式?
  答:采用无励磁分接开关时,绕组的抽头方式一般有如下几种:
    (1)三相中性点调压抽头方式。
    (2)三相中性点反接调压抽头方式。
    (3)三相中部调压抽头方式。
    (4)三相中部并联调压抽头方式。

243、为什么干燥变压器最高温度不能超过105℃?应保持什么温度为宜?
  答:变压器干燥温度越高,效果越好,但A级绝缘耐热温度为105℃,因此干燥的最高温度不能超过105℃,为防止绝缘老化及不慎过温,干燥温度保持在95~100℃为宜。

243、对电气设备进行交流耐压试验之前,应进行哪些工作?
  答:(1)利用其他绝缘试验进行综合分析判断该设备的绝缘是否良好。
    (2)将套管表面擦净。
    (3)打开各放气堵,将残留的气体放净。
    (4)各处零部件应处于正常位置。
    (5)检查被试设备外壳是否良好接地。

244、做交流耐压试验使用电压互感器测量高压时,应注意哪些事项?
  答:使用电压互感测量高压时应注意:电压互感器的额定电压应大于或等于试验电压;二次绕组一定要有一端接地;电压互感器二次绕组不能短路;精确等级满足试验设备要求。

245、变压器绕组干燥浸漆有哪些要求?
  答:变压器干燥浸漆要求如下:
    (1)绕组浸漆前应在100±5℃下连续烘烤不低于48h。浸漆时不低于60℃。浸漆至无汽泡冒出为止,但不少于30min。
    (2)浸漆后余漆充分滴干。绕组人炉温度不高于50℃,炉温逐步升高(每小时15~25℃)至100±5℃后,连续烘烤时间不少于24h。
    (3)浸漆绕组烘干后,漆不粘手,绕组表面无漆瘤、皱皮、铜锈及大片流漆。
    (4)浸漆可用1032或1030醇酸浸渍漆,粘度以邓氏杯10~15s为宜。
    (5)绕组浸漆干燥后,高低压应等高(指绕在一起者),端部平整无脱层及变形。

246、变压器油箱涂漆后,如何检查漆膜弹性?
  答:用锐利的小刀刮下一块漆膜,若不碎裂、不粘在起,能自然卷起,即认为弹性良好。

247、为什么铁心硅钢片要进行退火处理?
  答:硅钢片在加工过程中,容易产生内应力,使局部金相结构改变,降低磁导率,增加磁滞损耗,退火处理可消除内应力,恢复材料本身的电磁性。

248、插好上铁轭后,安装夹件及夹件绝缘的步骤是什么?
  答:插好上铁轭后,可采用小夹件临时夹紧,然后穿上临时铁轭螺杆并放置好两端方铁及绝缘。拆除临时小夹件后,安装夹件绝缘并拧紧方铁螺母,然后安装铁轭螺杆及 绝缘,在低压侧铁心片中插入接地片,从夹件中间铁轭紧固后,方铁两端与夹件要有4~13mm的间隙。最后测量铁轭螺杆对铁心和上夹件之间的绝缘。

249、为什么110kV及以上高压互感器真空干燥以后,或吊芯大修后,均须采用真空注油工艺?
  答:110kV及以上高压互感器,由于电压高,内部绝缘很厚,例如JCC-220型电压互感器,层间电压在1800V左右,层间绝缘为0.05X13(层)电 话纸,如不采取真空注油,则油不易浸透到绝缘中去,其中空气不易排出。因此,110kV及更高电压的高压互感器,在真空干燥或吊芯大修后,必须采取真空注油工艺。

250、试述多根并绕的导线为什么要换位?换位导线的优点是什么?
  答:变压器绕组的线匝经常采用数根并联导线绕成。由于并联的各导线在漏磁场中所处的位置不同,感应的电动势也不相等;导线的长度不同,电阻也不相等,这些都将使并联的导线间产生循环电流,从而增加导线的损耗,若消除并联导线中的环流,并联的导线必须换位。
    换位导线的优点是:
    (1)导线绝缘所占空间位置减小,提高了绕组的空间利用
    (2)每根扁线的尺寸减小,降低了涡流损耗。
    (3)导线已经换位,绕制时不必再进行换位,绕制方便。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:24:49
26楼
251、变压器绕组绕制应注意哪些事项?
  答:变压器绕组绕制应注意:
    (1)仔细看清图纸,看清绕组匝数、层数、段数、各段匝数。检查导线及绝缘材料的规格是否与图纸相符。
    (2)测量上好撑条的绕线胎外径(每根撑条应测左、中、右三点)、尺寸应符合图纸要求。撑条档距太宽时,须备有与撑条数目相等的临时撑条垫在固定撑条中间,以免绕组内径不圆。
    (3)在绕线过程中,应随时注意导线匝绝缘是否破裂或出现跑层、少层现象。如发现须按原来标准修复后再用。
    (4)绕制绕组时应注意导线的弯曲状况。如发现弯曲应用木板打平或以手钳扳手等缠以布带校直,不可用金属工具直接接触导线。
    (5)绕线时必须注意绕向,面对线模从左起头往右绕为绕向,反之为左绕向。即所谓左起右绕向,右起左绕向。
    (6)注意抽头的位置及匝数。
    (7)检查导线焊接是否良好。

252、变压器绕组的绕向和出头标志如何确定?
  答:绕组感应电动势的方向与绕组绕向有关。由起头开始,线匝沿左螺旋前进,或面对绕组起绕端观察,线匝由起端开始按逆时针方向旋转为左绕向,反之为右绕向。
    定绕向时,起头很重要。当绕组水平放置时有左端和右端,垂直放置时有上端和下端,必须将水平放置时的右端作为垂直放置时的上端。通常当绕线人员和线盘位于绕 组的同一侧时,左绕向的绕组是从绕组的右端起绕。右绕向则是从绕组的左端起绕。绕线工作人员时常称为右起左绕向,左起右绕向。确定一个绕组的绕向时,必须面对起绕端,观察起头的线匝旋转方向,而不能站在末端去观察起绕头的线匝旋转方向。
    变压器绕组出头标志,国家标准用下列字母:
    单相变压器:高压绕组起头-A,末头-X;中压绕组起头-Am,末头-Xm;低压绕组起头-a,末头-x。
    三相变压器:高压绕组起头-A,B,C;末头-X、Y、Z。中压绕组起头-Am,Bm,Cm;末头-Xm,Ym,Zm。低压绕组起头-a,b,c;末头-x,y,z。高压中部抽头-A2-7,B2-7,C2-7。

253、绕好后的绕组应单独进行哪些半成品试验?
  答:应单独进行如下的半成品试验:
    (1)当绕组用多根导线并绕时,用500V兆欧表摇测线间绝缘应良好。如果空气温度大,可先用万用表测试,如没发现问题可将绕组卸下,人炉烘烤,烘烤后再用兆欧表摇测。
    (2)测量各相绕组的直流电阻,多股导线并绕的还应进行分股测量,相互间的误差应符合电气试验标准。

254、连续式绕组和纠结式绕组各有什么优缺点?
  答:连续式绕组和纠结式绕组都有机械强度高、散热性能好的优点。连续式绕组焊点少,匝间工作电压较低。缺点是耐受冲击电压的能力较差。尤其是小容量的变压器。纠结式绕组的优点是匝间电荷量大,耐冲击特性较好。缺点是焊点多,匝间工作电压较高,绕制复杂。

255、铁心叠装过程中出现歪斜面、斜接缝串角、开口等质量问题的原因主要有哪些?怎样克服?
  答:主要原因有:
    (1)铁心叠装平台不平,夹件没有放正,第一级铁心摆放偏斜,角度不对(对角线不等)。
    (2)叠片加工角度不准。
    (3)接缝太大。
    为保证铁心叠装质量,必须做到:
    (1)仔细垫平装配铁心和铁轭的平台。
    (2)叠装过程中,要经常检查叠片接缝,并测量上下铁轭之间对角线尺寸,来检查叠片是否歪斜,并及时校正。
    (3)将叠片随时打齐。

256、旧铁心硅钢片重新涂漆表面如何处理?有哪些基本要求?应进行哪些测量?
  答:表面处理可将硅钢片放进沸腾的20%磷酸三钠溶液或10%苛性钠溶液中煮洗,将原有的漆膜全部除去,然后放人流动的热水(60℃)中冲洗干净,立即送人烘炉烘干,以防生锈。对锈蚀的斑点应用00号砂纸打磨除锈,再用100号汽油擦净。
    对涂漆的基本要求是:绝缘性能良好,涂层薄,耐热性附着性和机械性能好。
    应进行以下项目的测量:
    (1)测量硅钢片漆的粘度。
    (2)测量漆膜厚度。
    (3)测量漆膜的绝缘电阻值。

257、变压器油老化后酸值(酸价)、粘度、颜色有什么变化?
  答:酸价增高、粘度增大、颜色变深。

258、配电变压器在运行前应作哪些项目的检查?
  答:(1)检查试验合格证,如试验合格证签发日期超过3个月,应重新测试绝缘电阻,其阻值应大于允许值,不小于原试验值的70%。
    (2)套管完整,无损坏裂纹,外壳无漏油、渗油情况。
    (3)高低压引线完整可靠,各处接点符合要求。
    (4)引线与外壳及电杆的距离符合要求,油位正常。
    (5)一、二次熔断器符合要求。
    (6)防雷保护齐全,接地电阻合格。

259、安装绕组外部围屏时要注意什么问题?
  答:220kV级绕组外部装有油一隔板式围屏,安装围屏时要注意围屏纸板边缘不可接触绕组表面,以免造成绕组表面爬电。纸板边缘应支撑在长垫块的端头,纸板应围紧实,搭接头错开。

260、一台电压比为10kV/0.4kV,接线组标号为Y,Yn0的变压器,准备把电压比改成6kV/0.4kV,如何改法?
  答:将高压侧Y接联线拆开,A相首头和B相尾头连接,B相首头和C相尾头连接,C相首头和A相尾头连接,由A、B、C相首头出引线,可改成D,Yn接线的6kV/0.4kV变压器。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:25:03
27楼
261、变压器无激磁分接开关接触不良导致发热的原因有哪些?
  答:发热的原因有:
    (1)接触点压力不够(压紧弹簧疲劳、断裂或接触环各向弹力不均匀)。
    (2)部分触头接触不上或接触面小使触点烧伤。
    (3)接触表面有油泥及氧化膜。
    (4)定位指示与开关接触位置不对应,使动触头不到位。
    (5)穿越性故障电流烧伤开关接触面。

262、组合式有载分接开关过渡电阻烧毁的原因有哪些?
  答:烧毁的原因有:
    (1)过渡电阻质量不良或有短路,电阻值不能满足要求。
    (2)由于快速机构故障,如弹簧拉断或紧固件损坏,使切换开关触头停在过渡位置,过渡电阻长期通过电流。
    (3)缓冲器不能正常动作,使触头就位后又弹回,过渡电阻长时间通电。
    (4)由于制造工艺或安装不良,使主触头不就位而过渡电阻长时间通电。

263、电阻式复合型和电阻式组合型有载调压装置有何区别?
  答:复合型:复合型开关本体,切换开关和选择开关合并为一体,又称为切换开关,即选择开关兼有切换触头并设置在一个绝缘筒内。
    组合型:组合型的切换开关和选择开关是分开的,切换开关单独放在绝缘筒内,选择开关放在与器身相连的油箱内。

264、拆卸MR有载分接开关的切换开关对操作位置有什么要求?操作中应注意哪些问题?
  答:可以在任何操作位置拆卸切换开关,不过应记住取出开关时的实际操作位置。根据厂家建议,最好在校准位取出切换开关,即电机传动装置的位置指示盘上箭头标志。
    拆卸时应先断开电源,以防触电及电动机误转。要小心谨 慎,防止异物落人切换开关或油箱中。工作中要保持干净。

265、某一台强油风冷却器,控制回路接线正确,但运行一段时间后,用工作状态控制开关不能切除,只有断开电源自动开关,才能使其退出运行,问应从哪些方面查找故障?
  答:控制开关在"停止"位置时,控制回路仍启动,可能有以下原因:
    (1)控制开关接点短路,或控制开关失灵,使开关无法断开交流接触器的绕组回路。
    (2)控制回路中靠近零线的某一点接地,使控制开关断开,220V的交流接触器绕组仍通过接地点形成回路,使控制开关无法断开。

266、变压器内装接地片有哪些要求?
  答:(1)变压器铁心只允许一点接地。需接地的各部件间也只许单线连接。
    (2)接地片应用0.3mmX20mm;0.3mmX30mm;3mmX40mm的镀锡紫铜片制成。接地后用DC500V摇表检验。
    (3)接地片应靠近夹件,不要碰铁轭端面,以防铁轭端面短路。
    (4)器身上的其他金属附件均应接地。
    (5)铁心接地点一般设在低压侧。

267、简述配电变压器器身绝缘装配过程。
  答:在已拆除上铁轭叠片的芯柱上端用电缆纸包好后绑住。然后按图纸装配铁心柱和下铁轭绝缘,在铁心柱上套装低压绕组,沿铁心圆周依次打人低压绕组和铁心柱间的 油隙撑条,把低压绕组固定。按图纸放置高、低压间绝缘,然后套装高压绕组。在高低压绕组间打入油隙撑条将高压绕组撑紧。套装绕组时要注意引线的出线位置;应在油隙撑条外涂一点石蜡以便于打人;撑条应垂直打人,不可歪斜。撑条不可与线匝直接接触,必要时可在撑条外敷纸板槽,以免打人时绝缘磨坏。如果高、低压 绕组一起绕制或预套装在一起,或饼式绕组有水平油道垫块,绕组间均不必打人撑条。绕组套装完毕后,照图纸放置好上铁轭绝缘,插上铁轭片。铁心柱与铁轭片不可重叠,要接合匀称,接缝缝隙不得大于1.5mm。插完上铁轭片后放置夹件绝缘。在低压侧的铁轭与夹件绝缘外侧插入铁心接地片(插入深度为 30~50mm,变压器容量较大时接地片用螺丝拧在夹件上)。借助于夹件用螺杆夹紧铁轭,如果有铁轭螺杆则可上好铁轭螺杆。然后安装垂直拉螺杆,保证压紧线圈的轴向力。低压引出线应由铁轭绝缘的垫块间引出。

268、如何拆卸大型变压器上铁轭叠片?
  答:主要是防止铁心片向两侧倾倒,因 此,拆卸前后应根据具体条件尽量用卡具、绑带将铁心柱上端夹紧、绑牢。拆卸步骤:逐渐放松上铁轭的夹紧装置,同时插入形夹,不使铁轭松散。利用薄片形工具同时由两侧小级到中间大级逐渐拆下铁轭片。逐级码放好,用纸或苫布盖好,保持叠片干净。

269、铁心多点接地的原因有哪些?
  答:原因有如下7点:
    (1)铁心夹件肢板距心柱太近,硅钢片翘起触及夹件肢板。
    (2)穿心螺杆的钢套过长,与铁轭硅钢片相碰。
    (3)铁心与下垫脚间的纸板脱落。
    (4)悬浮金属粉末或异物进入油箱,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轭与垫脚或箱底接通。
    (5)温度计座套过长或运输时芯子窜动,使铁心或夹件与油箱相碰。
    (6)铁心绝缘受潮或损坏,使绝缘电阻降为零。
    (7)铁压板位移与铁心柱相碰。

270、硅钢片漆膜厚度、绝缘电阻的要求是什么?
  答:漆膜厚度及绝缘电阻的要求是:
    (1)涂一遍漆:8000kVA及以下,电压35kV及以下,双面漆腊厚度0.01-0.015mm,绝缘电阻为10Ωcm2/片。
    (2)涂两遍漆:8000~31500kVA,110kV及以下,双面漆膜厚度0.015~0.02mm,绝缘电阻为15Ωcm2/片。
    (3)涂三遍漆:大于31500kVA,电压高于110kV,双面漆膜厚度0.02-0.025mm,绝缘电阻为20Ωcm2/片。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:25:15
28楼
271、硅钢片漆膜的绝缘电阻是否越大越好?
  答:否。因为铁心对地应是通路(用500V摇表测量上铁轭最宽处与有接地片的上夹件应是通路)。如漆腊绝缘电阻太大,有可能造成铁心不能整个接地。

272、为什么无激磁调压变压器倒分头后要测量直流电阻?
  答:变压器在运行中,分接开关接触部位可能产生氧化膜,造成倒分头后接触不良,运行中发热甚至引起事故;分头位置不正,造成接触不良。所以无激磁调压变压器倒分接头后,必须测量直流电阻。

273、多大容量配电变压器可采用熔断器保护?高低压熔断器的保护范围是如何确定的?
  答:规程规定容量在560kVA以下的配电变压器可采用熔断器保护。
    低压熔断器担当变压器过负荷及低压电网短路的保护,高压熔断器担当变压器套管处短路及内部严重故障的保护。低压熔断器的熔断时间应小于高压熔断器的时间。

274、变压器铁心绝缘损坏会造成什么后果?
  答:如因外部损伤或绝缘老化等原因,使硅钢片间绝缘损坏,会增大涡流,造成局部过热,严重时还会造成铁心失火。另外,穿心螺杆绝缘损坏,会在螺杆和铁心间形成短路回路,产生环流,使铁心局部过热,可能导致严重事故。

275、变压器突然短路有什么危害?
  答:其危害主要表现在两个方面:
    (1)变压器突然短路会产生很大的短路电流。持续时间虽短,但在断路器来不及切断前,变压器会受到短路电流的冲击,影响热稳定,可能使变压器受到损坏。
    (2)变压器突然短路时,过电流会产生很大的电磁力,影响动稳定,使绕组变形,破坏绕组绝缘,其他组件也会受到损坏。

276、简述电流互感器的基本原理?
  答:电流互感器的铁心上装有一次和二次绕组。设一次绕组的匝数为W1,电流为I1;二次绕组的匝数为W2,电流为I2。在忽略激磁损耗的情况下,I1W1=I2W2,即I2=I1W1/W2。因为w2>W1,所以I2

277、异步电动机起动时,熔断丝熔断的原因有哪些?
  答:熔断丝熔断的原因有:
    (1)电源缺相或电动机定子绕组断相;
    (2)熔丝选择不合理,容量较小;
    (3)负载过重或传动部分卡死;
    (4)定子绕组接线错误,如一相绕组首尾接反;
    (5)定子转子绕组有严重短路或接地故障;
    (6)起动控制设备接线错误。

278、造成电动机绝缘下降的原因有哪些?
  答:造成电动机绝缘下降的原因有:
    (1)电动机绕组受潮;
    (2)绕组上灰尘及碳化物质太多;
    (3)引出线及接线盒内绝缘不良;
    (4)电动机绕组长期过热老化。

279、什么是绝缘配合?
  答:绝缘配合就是根据设备所在系统中可能出现的各种电压(正常工作电压和过电压),并考虑保护装置和设备绝缘特性来确定设备必要的耐电强度,以便把作用于设备上的各种电压所引起的设备绝缘损坏和影响连续运行的概率,降低到经济上和运行上能接受的水平。

280、对变压器铁心叠片有什么质量要求?
  答:变压器铁心叠片必须满足下列要求:
    (1)硅钢片尺寸公差应符合图纸要求;
    (2)硅钢片边缘毛刺应不大于0.03mm;
    (3)硅钢片漆膜厚度不大于0.015mm;
    (4)冷轧硅钢片必须沿硅钢片碾压方向使用;
    (5)硅钢片绝缘有老化、变质、脱落现象,影响特性及安全运行时,必须重新涂漆。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:25:26
29楼
281、什么是有载分接开关的过渡电路?
  答:有载分接开关在切换分接过程中,为了保证负载电流的连续,必须要在某一瞬间同时连接两个分接,为了限制桥接时的循环电流,必须串人阻抗,才能使分接切换得以顺利进行。在短路的分接电路中串接阻抗的电路称为过渡电路。串接的阻抗称为过渡阻抗,可以是电抗或电阻。

282、什么是有载分接开关10191W选择电路?10191W的含义是什么?
  答:10191W选择电路是指调压电路的细调侧10个分接和选择电路中对应位置相连接,选择器实际位置为19个,调压级数也为19,即为19级有载分接开关,有一个中间位置。
    10191W的含义:前面两位数字表示细调分接数,第3、4位数字表示分接位置数,最后一个数字表示中间位置数,符号W表示正反调压。如果为G则表示粗细调压。

283、什么是有载分接开关14271G选择电路?
  答:14271G选择电路是指调压电路的细调侧,要抽出14个分接头,分别和选择电路中的对应位置相连接,开关的实际位置为27级,有一个中间位置14,G为粗细调压。

284、造成绝缘电击穿因素有哪些?
  答:(1)电压的高低,电压越高越容易击穿。
    (2)电压作用时间的长短,时间越长越容易击穿。
    (3)电压作用的次数,次数越多电击穿越容易发生。
    (4)绝缘体存在内部缺陷,绝缘体强度降低。
    (5)绝缘体内部场强过高。
    (6)与绝缘的温度有关。

285、对变压器等试品进行高压试验时,加压时间是如何确定的?
  答:对变压器等试晶进行感应电压试验时,为了降低激磁电流,可以提高试验电压的频率。试验电压的频率不超过100Hz时,耐压时间为1min;超过100Hz 时,耐压时间按下式计算 t=60X100/f(s)式中 f--试验电压频率,Hz。 但耐压时间不得少于20s。

286、什么叫基本安全用具和辅助安全用具?
  答:安全用具是为防止触电、坠落、烧伤、煤气中毒等事故,保证工作人员安全的各种专用安全工具。大体可分为两大类,即基本安全用具和辅助安全用具,所谓基本安 全用具是绝缘强度大,能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备,如绝缘杆、绝缘夹钳等。所谓辅助安全用具其绝缘强度小,不足以承受电气设备的工作电压,只是用来加强基本安全用具的保安作用,如绝缘台、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等。

287、500V以下带电作业应注意哪些事项?
  答:500V以下带电作业注意下列事项:
    (1)工作前必需经主管部门批准,工作人员应有允许低压带电工作安全合格证,并采取一定的组织措施和技术措施后,方可进行工作。
    (2)工作应由两人进行,一个监护,一人操作。监护人员应由有带电工作经验的人员担任。监护人应精神集中,不可触及操作人员,不可做与监护无关的事。
    (3)监护人和操作人均应穿戴整齐,身体不准裸露。
    (4)应穿合格的绝缘靴,戴干净干燥的手套,并站在梯子或其他绝缘物上工作。
    (5)带负荷的线路不准断、接,断、接无负荷线路时应先断相线后断零(中性)线,接时应先接零(中性)线后接相线,应搭牢后再接。断、接处应用绝缘布包扎好。
    (6)带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,同一部位不允许二人同时进行带电作业。操作人员的左右后侧,在1m内如有其他带电导线或设备,应用绝缘物隔开。
    (7)雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业。

288、什么是质量管理工作中的PDCA循环?
  答:PDCA循环是指质量改进和各项工作必须经过的4个阶段,即"计划(P)一执行(D)一检查(C)一总结(A)"。

289、什么是标准化?
  答:标准化是指以国家利益为目标,以重复性的事物和概念为对象,以管理、技术和科学实验为依据,以制订和贯彻标准为主要内容的一种有组织的活动过程。

290、什么是技术标准?
  答:技术标准是对技术活动中需要统一协调的事物制订的技术准则。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:25:37
30楼
291、什么是管理标准?
  答:管理标准是为合理组织、利用和发展生产力,正确处理生产、交换、分配和消费中的相互关系,以及行政和经济管理机构行使计划、指挥、控制等管理职能而制订的管理准则。

292、什么叫套丝?套丝工具有哪些?
  答:用板牙在圆杆上切削出外螺纹的方法叫套丝。套丝工具有圆板牙和板牙铰手。圆板牙又分普通螺纹圆板牙、圆柱管螺纹圆板牙和圆锤管螺纹圆板牙。

293、扁导线搭接焊的搭接长度是多少?
  答:扁导线搭接焊的搭接长度一般为宽度的1.5~2倍。

294、变压器10kV引线绝缘厚度应不小于多少毫米?
  答:厚度最少2mm以上。

295、为什么铁心只允许一点接地?
  答:铁心如果有两点或两点以上接地,各接地点之间会形成闭合回路,当交变磁通穿过此闭合回路时,会产生循环电流,使铁心局部过热,损耗增加,甚至烧断接地片使铁心产生悬浮电位。不稳定的多点接地还会引起放电。因此,铁心只能有一点接地。

296、为什么变压器铁心及其他所有金属构件要可靠接地?
  答:变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁心和接地金属件会产生悬浮电位。由于在电场中所处的位置不同,产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。因此,金属件及铁心要可靠接地。

297、铁心采用绑扎方式与采用穿心螺杆夹紧相比有何优点?
  答:采用绑扎方式夹紧铁心,工艺简单,压力均匀。且由于不冲孔,铁心截面不减小和不增加附加损耗,因此,空载电流和空载损耗较小。

298、装配变压器铁轭螺栓在技术上有明些要求?
  答:螺栓绝缘厚度不小于1mm(主变压器2mm),其长度每边伸出夹件至少1mm。绝缘垫圈厚度不小于Imm,其外径应大于垫圈至少2mm(主变压器4mm),垫圈处五金属脏物。

299、拆修变压器时,硅钢片在什么情况下需要重新涂漆?
  答:硅钢片绝缘老化变质,有脱落现象,影响特性及安全运行时,须重新涂漆。

300、变压器运行前,在什么情况下可不用吊心检查?
  答:新出厂或经检修合格的配电变压器,经短途运输,道路平坦,确信无大的震动和冲撞,运行前可不用吊心检查。
回复
汤逊
2006年06月02日 09:25:48
31楼
301、常见400V复合式套管,由于上下胶垫面积不等造成渗漏油,应如何处理?
  答:可将面积大的胶垫减小,以使上下垫压力相等。

302、变压器分接开关触头接触不良或有油垢有何后果?
  答:分接开关触头接触不良或有油垢,会造成直流电阻增大,触头发热,严重的可导致开关烧毁。

303、变压器油箱涂漆后,如何检查外表面漆膜粘着力?
  答:用刀在漆膜表面划个十字形裂口,顺裂口用刀剥,若很容易剥开,为粘着力不佳。

304、角环的作用是什么?
  答:角环的作用是延长绕组端部绝缘沿面放电距离,防止高、低压绕组端部绝缘沿面放电。

305、为什么叠装铁心时,要注意测量铁心叠厚?如不符合要求应如何处理?
  答:叠装铁心时,测量铁心叠厚是为保证设计要求的铁心直径,以免过大或过小。如不符合要求,应重新测量各级叠厚,消除硅钢片搭片、错片、毛刺、弯曲等缺陷。

306、为什么硅钢片冲剪后要求毛刺不能太大?
  答:硅钢片毛刺太大,将会使叠片系数降低,即减小了铁心的有效截面,使磁通密度增大,损耗增加。另外,过大的毛刺会使片间短路,铁心的涡流损耗增加。

307、油纸电容式套管内强力弹簧的作用是什么?
  答:强力弹簧的作用是将上、下瓷套通过导管压紧,保证套管的密封。另外,当温度发生变化时,可由弹簧调节,以保持密封胶垫的压力。

308、为什么变压器吊心时对器身温度和周围气温有一定要求?
  答:若器身温度低于周围空气温度,空气中的水分在器身表面会形成凝结水,使变压器的心子受潮。

309、启、停强油水冷却器应注意什么问题?
  答:启用冷却器应先启动潜油泵,后启动水泵。停用冷却器时应先停水泵,后停油泵,以使油压始终大于水压,防止冷却水进入油中。水冷却器停用后,须打开放水阀将水放净,并防止进水阀不严,继续进水。

310、为什么变压器可以带油进行补焊?
  答:在带油的变压器焊接补漏时,由于油的对流作用,电焊产生的热量可迅速散开,焊点附近温度不高,且补漏电焊时间较短,油内不含大量氧气,所以,油不易燃烧。带油补焊只要控制得当,是不会引起火灾的。