如何给空调加喷水装置
unhate
unhate Lv.3
2011年07月25日 23:38:32
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高手! 现在遇到台空调,室外机安装在室内,并排安装的还有几台家用机,环境温度都达到了45度,严重影响空调的散热!空调老是高压保护!想着给它做个喷水装置,来降低回气温度,提高散热效果!以前没做过,就是问下各路高手一般都用什么材料?怎么安装喷水装置?不吝指教……谢谢!!!

请教各位高手
现在遇到台空调,室外机安装在室内,并排安装的还有几台家用机,环境温度都达到了45度,严重影响空调的散热!空调老是高压保护!想着给它做个喷水装置,来降低回气温度,提高散热效果!以前没做过,就是问下各路高手一般都用什么材料?怎么安装喷水装置?不吝指教……谢谢!!!
免费打赏
lyai1
2011年08月04日 17:03:43
22楼
强烈不同意,完全没有考虑细节的问题!只是想当然罢了!
回复
ghgen998
2011年08月04日 22:39:24
23楼
象这种问题是否可以用室内机的冷凝水进行雾化处理喷洒。本人不懂雾化,向大家请教一下了
回复
xyjin1986
2011年08月04日 22:49:53
24楼
理论上只要有冷凝水就可以的,但实际中有点难度。 你要看使用环境怎么样,且只能做辅助。
回复
xyjin1986
2011年08月04日 22:52:13
25楼
以前我有同事写了一篇中央空调系统的冷凝水应用,理论上不错,实际没那么大,投资也有点大
回复
hvac00
2011年08月07日 12:07:11
26楼
喷淋当然可以,就用那种草坪喷水的简单玩意儿就行,不过这样翅片的寿命也会缩短。
回复
adingkgb
2011年08月07日 12:18:21
27楼
喷水量要控制
别把冷凝压力降台低了
回复
qinpeng23
2011年08月08日 12:47:05
28楼
如果室内机位置较高,可以把室内机的凝结水喷到室外机的换热器上。
室外机的环境温度达到45℃,想办法降低环境温度啊,比如室外的新风。。。
回复
xiang926
2011年08月11日 17:41:24
29楼
如果说在室内当加湿用的话比较好
回复
unhate
2011年08月21日 21:57:50
30楼

谢版主,会注意的了……
回复
chencong03
2011年10月12日 13:40:01
31楼
有专门的公司做这个,节能公司。 见过项目样板。