今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了 我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V 报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题 可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把

今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了
我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常
等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V
报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题
可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把
免费打赏
dt604140852
2011年07月25日 20:57:36
2楼
根据你的描述应该有两个问题:一、变压器过载(其它回路)
二、10KV进线电压过低或分接头位置不对
回复
yourthy
2011年07月25日 23:57:28
3楼
自己给自己加把劲 师父们
多告诉俺些 让技术更多传承
回复
yourthy
2011年07月26日 00:00:19
4楼
变压器过载 是指实际用电负荷太大 导致不能同时启动2台大功率空调
恩 我很赞同 我有个电气网友说我们线径小 导致压降大
我觉得还是夏天用电量太大 受不了
回复
qian68747
2011年07月26日 07:07:39
5楼
还有就是电源线的各接点之间有没有螺丝没有拧紧,接触不良导致在大电流下接触电阻过大产生压降。
回复
zhaojg1020
2011年07月26日 08:48:34
6楼
360.210也不对啊,一般变压器出来都是比380大的。。没见过小的,压降那么厉害?
回复
jiangbo88
2011年07月26日 10:35:48
7楼
电源线过长或过细引起的。
回复
dgbyls
2011年07月26日 11:00:20
8楼
电源线过长或过细???
回复
wt9527a
2011年07月26日 15:20:31
9楼
1,应该是电源容量不足!不能改变变压器出来的电源容量的话,就买一个三相的调压器.35千瓦不算很大,成本应该不贵!
2,如果是螺栓没紧固的话,一起动会冒烟或起火花.
3,如果是线径不足的话,看看它起动时电缆有没发热或者发软!
回复
markluan_99
2011年07月26日 16:48:28
10楼
同意楼上的说法,电源容量太小了,内阻太大,稍微有点电流,输出电压就下降。
回复
azor1983
2011年07月26日 18:55:52
11楼
应该是变压器容量过小,启动时侯导致压降过大。
可以把开关的欠压保护停止掉试试看。
回复