今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了 我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V 报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题 可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把
今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了
我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常
等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V
报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题
可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把
12楼
不接空调电压为360V,210V 就有问题啊,可能是电源容量不够,或者线路线间有轻微漏电,
已启动空调,电压骤降,35kV的空调不算大啊,还应该是线路有问题
应当仔细检查线路,包括线缆接线是否紧固,相间绝缘是否正常
回复
13楼
用电量太多,整个电网电压下降,量一下电源电压就知道了,要不就是漏电,线损太大
回复
14楼
变压器分接头调一下,能不能调高一档
回复
15楼
我认为要查一下以下几点:1、10千伏电压是否正常,2、变压器容量是否够用。3、各开关及接线桩是否都上紧了。4线路是否过长走超过允许压降。5、接空调的线路是否有短路漏电等原因。这有查清以上几点才能解决问题。
回复
16楼
15楼说得对,按这检查就可。
回复
17楼
1、电压低
2、变压器容量小
3、电源线截面太小
4、电源线线路过长 末端电压
停掉另一台空调 再开这一台试试吧
回复
18楼
变压器过负荷,线径偏头小等原因。
回复
19楼
同意
回复
20楼
是一台有问题.还是两台都有问题.变压器容量是多大的?变压器距你用电处?米.线径多大?电压骤降时电流?大.
反推的话.你变压器容量应该在200KVA以上.供电半径取200米的话.用VLV3*70+2*35以上可用.当然了.距离变压器很近的话.线径是可以缩小的.你两台空调共计70KW.距变压器不超50米拉专线的话最小不应低于3*50+2*25.ok
回复
21楼
首先系统电压就低,两台这么大的用电器启动变压器受不不了,电源线应给不是很大,离变压器距离是不是挺远。所以一系列原因造成。
回复