小区消防
nickles
nickles Lv.2
2003年04月28日 19:47:50
只看楼主

请教各位大侠:有一小区查规范计算室外消防水量为40l/s,室内10L/s,市政水不满足用水,设一立方消防水池。问:1、室外消防水量是否全部由室外消防管网供给(这样的话消防管径很大);2、消防车从消防水池取的水量算不算室外消防水量,如果算的话是不是可以不用设室外消防管网(好象不太合理)3、什么情况下考虑消防车从消防水池取水。谢谢各位!

请教各位大侠:有一小区查规范计算室外消防水量为40l/s,室内10L/s,市政水不满足用水,设一立方消防水池。问:1、室外消防水量是否全部由室外消防管网供给(这样的话消防管径很大);2、消防车从消防水池取的水量算不算室外消防水量,如果算的话是不是可以不用设室外消防管网(好象不太合理)3、什么情况下考虑消防车从消防水池取水。
谢谢各位!
免费打赏
hfq2003
2003年04月28日 19:56:03
2楼
1.室外管网供室外消火栓,当市政不能提供两条给水接口,而接口都不能满足水量,要求时,消防水池应包刮室外容量,2.应该算的,
回复
yyqdudu
2003年04月28日 21:53:10
3楼
1。既然有消防水池,室外消防水量就由水池的取水口提供,当然附近有市政的消火栓也可以。
2。消防车从水池取的水量算室外消防水量,室外消防管网当然要的,最好小区的室外消防管网和市政的分开,在市政管网接入小区处设止回阀就可以了。
3。只要水池内算了室外消防水量就要考虑从水池取水。如果水量大的话,还不止设一个。其实取水口就是一个室外消火栓。
以上是我的理解,也请各位指点。
回复
nickles
2003年04月28日 23:40:14
4楼
再有一个问题:那既然消防车取的水量算室外消防水量,那室外消防管网的供水量是不是就可以减去消防车的供水量
回复
yyqdudu
2003年04月29日 21:46:08
5楼
你设计的时候既然在水池里考虑了室外消防水量,那就不要再考虑室外消防管网的水量了,我反正一般都是这样考虑的,如果是单体建筑,可以考虑周围的市政管网,但是小区的最好与市政的分开,单独形成系统.
回复

相关推荐

APP内打开