两用一备的三台变频泵,供电负荷安三台考虑还是两台?
gurenzheng
gurenzheng Lv.2
2006年06月01日 16:45:59
只看楼主

我是水专业的,对这个问题不清楚,特到这里向大虾们请教!现在我们在做一个高层建筑小区,设了三组各三台变频泵,每组都是两用一备,供电负荷是按照三台计算还是两台?如果三台水泵中,两台定频泵一用一备,一台变频泵,怎么计算供电负荷?如果三台水泵中,三台定频泵两用一备,怎么计算供电负荷?

我是水专业的,对这个问题不清楚,特到这里向大虾们请教!
现在我们在做一个高层建筑小区,设了三组各三台变频泵,每组都是两用一备,供电负荷是按照三台计算还是两台?
如果三台水泵中,两台定频泵一用一备,一台变频泵,怎么计算供电负荷?
如果三台水泵中,三台定频泵两用一备,怎么计算供电负荷?
免费打赏
zhujun_522
2006年06月01日 17:07:47
2楼
两用一备 按两台算
回复
加肥猫
2006年06月01日 18:36:25
3楼
备用不考虑,用几台算几台。
回复
matthue
2006年06月01日 18:38:23
4楼
两用一备要看是怎么备用了。有两种情况:
1.从控制要求上这三台泵不需要同时运行,那算两台。
2.比较少有的情况(多用于冷冻泵组冷却泵组),正常一台常用,一台变频投用,当两台泵满负荷仍不能满足流量要求时,允许投入第三台时,就应该算三台。
最关键是你供水的说明里说明到什么程度,控制要求不一样,计算容量也不一样的。

回复
eyu1023
2006年06月01日 18:49:13
5楼
按两台考虑
回复
dahong0628
2006年06月01日 20:40:05
6楼
那请问四楼的,第二种情况配线应该按三台考虑吗,容量也是吗
回复
yhb2313
2006年06月01日 21:40:02
7楼
如设有手动开启的,最好按三台变频泵供电负荷考虑。
回复
matthue
2006年06月02日 09:22:48
8楼

算三台,但容量可以打同期系数。
这取决于备泵投入的频率。
回复
myzhangyi
2006年06月03日 19:30:14
9楼
二台
回复
yhh1900
2006年06月05日 14:41:08
10楼
liangtai
回复
gurenzheng
2006年06月21日 20:01:36
11楼
谢谢大家!
回复

相关推荐

APP内打开