广东某设计院--钢结构门式厂房STRAT设计实例
yale16
yale16 Lv.12
2006年06月01日 15:07:32
只看楼主

该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:

该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:

1149145644484.jpg

免费打赏
yale16
2006年06月01日 15:54:44
12楼
因为结构采”非刚性楼层假定“,不可以直接用轮廓进行风荷载导算,为精确起见,我们采用将风荷载直接加到构件单元上的方法。风荷载工况为L2(0方向风荷载)、L3(90度方向风荷载),设定迎风面结构的体型系数为0.8,背风面结构的体型系数为0.5,采用“应风面内垂直面投影”模式,操作如图:
回复
yale16
2006年06月01日 16:04:48
13楼
加好荷载后的模型:
回复
yale16
2006年06月01日 16:09:44
14楼
验算结果:

0工况,恒载下的结构变形:
回复
yale16
2006年06月01日 16:14:42
15楼
活荷载下的变形:
回复
yale16
2006年06月01日 16:17:46
16楼
90度风荷载下结构变形
回复
yale16
2006年06月01日 16:18:41
17楼
0度平震下结构变形:
回复
yale16
2006年06月01日 16:19:38
18楼
最大挠度,显示比例100,如图:
回复
yale16
2006年06月01日 16:22:54
19楼
0工况下结构应力图轴力显示:
回复
yale16
2006年06月01日 16:24:52
20楼
0工况下结构应力图剪力显示:
回复
yale16
2006年06月01日 16:26:00
21楼
0工况下结构应力图剪力Q3显示
回复

相关推荐

APP内打开