1。柱间支撑长细比应该参照哪本规范,抗规表9.1.23,钢规表5.3.8,还是门钢规程2。柱间支撑中的水平支撑是否按照压杆来控制长细比本人新手,对于规范理解还不够深刻,请高手指点,谢谢

1。柱间支撑长细比应该参照哪本规范,抗规表9.1.23,钢规表5.3.8,还是门钢规程

2。柱间支撑中的水平支撑是否按照压杆来控制长细比

本人新手,对于规范理解还不够深刻,请高手指点,谢谢
免费打赏
zalzhangao
2011年11月16日 16:12:17
2楼
门式钢结构当然是参照门刚规范啦,
回复
ylsg110106
2011年11月17日 10:48:05
3楼
如果吊机在20吨以下的门式刚架当然可以按(门规),这时支撑可以用圆钢制作,按受拉杆件考虑,长细比不受限制。但当吊机在20吨以上时,应按(钢规),这时的支撑一般用型钢或组合型钢,目的就是加强结构的刚度,一般可以按受拉杆件定义。长细比的定义《钢结构设计手册》都有规定。