化学锚栓的问题,门钢结构中的问题,有知道的人进来下 谢谢
wangjczzz
wangjczzz Lv.7
2011年07月23日 13:13:41
只看楼主

是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了

是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格
我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了
redwei2012
2011年07月23日 17:24:33
2楼
柱脚轴力基本上是很小的
化学螺栓强度验算个人认为应该用弯矩进行计算
至于剪力么,主要是因为风荷载产生的水平力。也不知道你这个建筑的功能及对地震的要求,水平地震力情况酌情处理。假如在计算是你已经加入了地震信息,那么柱脚处输出的剪力就可以直接用于计算了
个人浅见
回复
wangjczzz
2011年07月23日 22:09:48
3楼
已经考虑地震作用和风荷载了,那出来的剪力值我可以直接乘以1.4倍来计算出他的剪力值的最不利组合吗?从而来确定单个锚栓的强度吗
回复
factandtrue
2011年11月03日 18:26:46
4楼
化学锚栓是一个非常不安全的产品,带有很大的安全隐患。这一点您应该是清楚的。如果是重要的地方,比如危及人民生命安全的公共工程就不应该使用化学锚栓。
回复

相关推荐