该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:
该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:
2楼
结构梁柱多为变截面工字钢,横向连接有环形截面钢管拉索和工字钢,模型实体显示如图:
回复
3楼
局部放大显示:
回复
4楼
该模型多采用变截面,一般对梁柱设置变截面,都是针对一段梁,如果一根梁被其他梁分为几段,就变为锯齿状的多段变截面了。这里设置的变截面形状如图:
回复
5楼
模型左视图显示, 使用最右列倒数第三个命令“输入变截面梁柱”,通过图形的方式输入,使整个屋架梁不受分段影响,35米截面分段依次为10米、16米、9米。操作窗口如图:
回复
6楼
输入了变截面的模型左视图:
回复
7楼
钢管混凝土柱的输入方法,在STRAT里面通过组合截面输入,钢管混凝土组合截面采用”拼接“式,(型钢混凝土界面则采用”组合“式),第一截面为环形外径0.35米,内径0.338米,第二截面采用0.338圆形界面。操作如图:
回复
8楼
拉索设定为二力杆:
回复
9楼
拉索上施加300KN的预加力,对话框中的1、2、3方向是指单元自身局部坐标系的方向,x、y、z是整体坐标系下的方向, 1方向表明预加力方向沿着单元的轴向,使用”线单元荷载“添加预加力,操作如图:
回复
10楼
设置后显示:
回复
11楼
屋顶楼板采用镀铝锌压型钢板屋面、70mm离心玻璃棉毡、防腐玻璃钢瓦、不锈钢丝网, 换算为网格荷载恒载为0.15KN/M*2,活载为0.5KN/M*2。
注意这里的网格荷载导荷模式选择“短边中点”,此模式适用于屠四边形,不要求是矩形。从最短边的中点向对边中点连线,分四边形为两部分,两部分分别按面积计算总荷载,折算成均布荷载加在对应的长边。 这样设置的原因是,钢屋架楼板不是现浇混凝土楼板那样,按照“角平分线”模式,而是搁置在梁柱上的!
操作方法如图:
回复