今年暑假去实习,工地上的王工指导我学习,在讨论梁配筋时,告诉我现在工地上不用什么弯起钢筋,甚至他对弯起钢筋都很模糊,说弯起钢筋制作难度大施工难度大。在学校搞课程设计时老师要求主梁一定要用弯起钢筋,说是受力合理节省材料。那么弯起钢筋还用不?还是在什么情况下用?
谢谢,工地上的东西还是实用
回复
4楼
谢谢啦,今天学习一点
回复
5楼
弯起钢筋一般是不会用的,首先施工难度太大,而且也不怎么好下料。设计这种配筋的人会被工人骂的。弯起钢筋主要就是抗剪,看101图集,箍筋的加密区完全可以承受抗剪承载。
回复
6楼
我在桥梁工程也看到了不知,大直径的弯起钢筋的啊!
回复
7楼
弯起钢筋一般是不会
弯起钢筋主要就是抗剪,
箍筋的加密区完全可以承受抗剪承载。
回复
8楼
在国外就根本没有弯起钢筋这个概念。弯起其实就是为了节省钢筋,早期在中国钢产量不是很高的时候才用的,现在一般不用,施工麻烦不说,效果没有多配箍筋的效果好。
回复
9楼
弯起钢筋只能防止与其垂直那个斜裂缝,平行方向不能防止裂缝开展!金姐教的
回复
10楼
学习了才知道————谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
学到东西了!难怪我说为啥现在没什么弯起钢筋了
回复