【JKL1B4无功功率自动补偿控制器步数问题】
zhy_0427
zhy_0427 Lv.2
2006年06月01日 14:01:12
只看楼主

4、6、8、10的步数是代表每次只能投入偶数个电容吗

4、6、8、10的步数是代表每次只能投入偶数个电容吗
免费打赏
sumlee2069
2006年06月03日 12:57:46
2楼
应该是补偿器最多可投入电容的组数,哪家生产的控制器也不可能只投入偶数个电容啊
回复
zhy0427
2006年06月03日 21:28:59
3楼
4、6、8、10的步数是在一个型号的控制器上出现的怎么讲
回复
yhb2313
2006年06月03日 22:02:39
4楼



这些参数可以自已修改或设置的。
回复
sumlee2069
2006年06月04日 11:29:21
5楼
ABB公司RVC系列无功功率补偿控制器有设定功能,用户根据所用电容器组数自己设定
回复
扬州华锦电气
2006年06月05日 09:13:52
6楼
扬州华电生产的补偿控制器如:RC2000-12/即表示为12以下的任何路数都可以按需设置使用的。
回复
jxbamboo
2006年06月05日 11:16:28
7楼
输出回路数,德力西的无法调节
回复
ccc678
2006年06月05日 11:39:05
8楼

苏州无线电六厂也有此类似产品.
回复
shenzhen_aut
2006年12月04日 10:46:45
9楼
型号中的这个数字,是表示该无功补偿控制器输出的路数,即可以直接控制的接触器数。因早期的电容柜子中的电容布置习惯,采用了双数模式。

常规的无功补偿控制器是这样设计的,现在的产品,为了方便生产与使用,为用户设计了输出路数设定功能。可以向下减少数路。

参考产品请见:
www.cgaut.com
回复

相关推荐