请教现有照明负荷500KW(每户按5KW设计,共100户)如何等效为三相负荷,又是多少
请教现有照明负荷500KW(每户按5KW设计,共100户)如何等效为三相负荷,又是多少
2楼
每相33~34户
回复
3楼
根据国家标准<<住宅设计规范>>中部分省市住宅电气负荷计算的需要系数计算如下:
多层住宅:户数100~200户 需要系数:0.46~0.54 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
高层建筑:户数100~200户 需要系数:0.45~0.55 功率因数:0.6~0.65 同期系数:0.92~0.97
计算公式如下:户数*每户千瓦数*需要系数(一般取平均值)*同期系数/功率因数=需要的KVA数(可用来选取变压器)
如你的:100*5*0.5(取平均)*0.95/0.65=365KVA 所以100户的负载等效成三相就是365KVA,选用400KVA变压器就可以了
回复