工地现场照片,欢迎大家来找找毛病
wangxiehong123
2011年07月25日 08:53:30
来自于工地图片
只看楼主

刚看了一个工地,大家找找毛病

刚看了一个工地,大家找找毛病

IMG_1717.JPG


IMG_1752.JPG


IMG_1749.JPG


IMG_1921.JPG


IMG_1943.JPG


IMG_1975.JPG

免费打赏
iloveyoubm34
2011年07月30日 14:37:33
32楼

我也表示看不懂
回复
liyongquan200
2011年07月30日 16:44:18
33楼
第1张:电线管在排水管道下不符合规范。塑料排水管和铸铁管连接,弯头应该是铸铁的哦~最右边的那个两个135度的弯头最好能用一个铸铁的顺水三通或弯头,或者大半径弯头替代。现在的接法,日久之后塑料与铸铁的连接点容易被冲落的排水分开。
第2张:这个排水三通的解法……拍到了吧?左边的那根是伸出屋面的伸顶通气?是的话没问题,如果不是顶层……这个就是胡来了。
第3张:做错了吧,已经有建筑结构保护了,为什么还要伸出来
第4张,第5张,第6张没看到
是专业队伍施工的吗?????????
回复
mi9527
2011年07月31日 16:23:21
34楼

牛呀!
回复
农常
2011年08月01日 10:55:36
35楼
呵呵 学习了 很好的反面教材啊 以后要多多交流啊
回复
dxianyun
2011年08月01日 11:14:54
36楼
排水管尽量顺接,图中显然随意接上设计施工不合理,通气管在顶层应该出屋面。并考虑积雪的厚度。
回复
chenyafei2727
2011年08月01日 11:54:24
37楼
第五张图片看不明白?是通气管?
回复
wrcwsb
2011年08月01日 13:54:23
38楼
第一张,没来由要变径
第二张,污水主管悬房顶?
第三张,立管无污水接入处不需接通气管
回复
xiaobohao
2011年08月18日 22:50:11
39楼
通气管好像不对,怎么终止了。
回复
宝贝佳林
2011年08月19日 11:58:33
40楼
很有艺术的施工 啊 现场肯定很复杂 啊
一般的施工队一不愿这样施工啊
回复
xueraul
2011年08月21日 17:18:43
41楼
接成这样也不容易,水平相当高了