工地现场照片,欢迎大家来找找毛病
wangxiehong123
2011年07月25日 08:53:30
来自于工地图片
只看楼主

刚看了一个工地,大家找找毛病

刚看了一个工地,大家找找毛病

IMG_1717.JPG


IMG_1752.JPG


IMG_1749.JPG


IMG_1921.JPG


IMG_1943.JPG


IMG_1975.JPG

免费打赏
amlt
2011年07月28日 11:06:38
22楼
楼顶的排气管看到了,貌似第一张吊架不够!安装应该没什么问题!第四张图主排水管在梁下,是不是地下室?坡度够吗?有点不太合理,这个要看设计图!
回复
wangjiao139
2011年07月28日 14:41:47
23楼
第一张:应该是在管道层转换吧,比较同意14楼的说法,弯头用铸铁的,别的没看出什么问题,想问问楼板到下边梁顶的距离是多少呢?
第二张:应该是顶层的通气立管和污水立管汇合做成伸顶通气吧,但是右边的立管是干嘛的呢?
第三张:没见过,是水的吗还是暖的?
第四张:右边拐得乱七八糟,怎么还有两根干管,实在看不明白
第五张:是第二张的底层吧
第六张,没看出什么问题
不知道是在下没水平还是这施工的太高深,一点浅见,说的不对请大家指教,互相学习一下
回复
weizhuofuwzf
2011年07月29日 07:23:17
24楼
第二张第五张第六张是不是预埋少了个孔还是要节少道工艺?
回复
yin23557509
2011年07月29日 09:58:19
25楼
支管应斜45度接入横管
专用通气管应该审顶,否则就是接错了
少检查口
无通气帽
总之是太有才了,验收没通过
回复
shanshuai307
2011年07月29日 10:27:09
26楼
看不懂啊看不懂
回复
fzujipai2008
2011年07月29日 10:30:13
27楼
看看。。。学习了。。。
回复
saftsmyle
2011年07月29日 10:53:01
28楼
表示看不懂mmm
回复
tzgswgj
2011年07月29日 16:09:47
29楼
路过!看看!
回复
aies
2011年07月29日 17:23:08
30楼
好怪异的解法,顺便标记一下14楼那位兄弟的回复,学习了
回复
wangfu1990
2011年07月29日 21:09:15
31楼
学习了,14楼跟23楼说的有道理。。。管道接的是比较怪
回复