22楼
楼顶的排气管看到了,貌似第一张吊架不够!安装应该没什么问题!第四张图主排水管在梁下,是不是地下室?坡度够吗?有点不太合理,这个要看设计图!
回复
23楼
第一张:应该是在管道层转换吧,比较同意14楼的说法,弯头用铸铁的,别的没看出什么问题,想问问楼板到下边梁顶的距离是多少呢?
第二张:应该是顶层的通气立管和污水立管汇合做成伸顶通气吧,但是右边的立管是干嘛的呢?
第三张:没见过,是水的吗还是暖的?
第四张:右边拐得乱七八糟,怎么还有两根干管,实在看不明白
第五张:是第二张的底层吧
第六张,没看出什么问题
不知道是在下没水平还是这施工的太高深,一点浅见,说的不对请大家指教,互相学习一下
回复
24楼
第二张第五张第六张是不是预埋少了个孔还是要节少道工艺?
回复
25楼
支管应斜45度接入横管
专用通气管应该审顶,否则就是接错了
少检查口
无通气帽
总之是太有才了,验收没通过
回复
26楼
回复
27楼
看看。。。学习了。。。
回复
28楼
表示看不懂mmm
回复
29楼
路过!看看!
回复
30楼
好怪异的解法,顺便标记一下14楼那位兄弟的回复,学习了
回复
31楼
学习了,14楼跟23楼说的有道理。。。管道接的是比较怪
回复