刚看了一个工地,大家找找毛病

刚看了一个工地,大家找找毛病

IMG_1717.JPG


IMG_1752.JPG


IMG_1749.JPG


IMG_1921.JPG


IMG_1943.JPG


IMG_1975.JPG

免费打赏
rq-hb
2011年07月27日 00:08:17
12楼
主要问题是变径应该在汇合之前、在竖向转横向之前
回复
mygps888
2011年07月27日 07:45:36
13楼
排水管尽量顺接,图中显然随意接上设计施工不合理,通气管在顶层应该出屋面。
回复
caiyunzhinan1234
2011年07月27日 15:54:47
14楼

第1张:塑料排水管和铸铁管连接,弯头应该是铸铁的哦~最右边的那个两个135度的弯头最好能用一个铸铁的顺水三通或弯头,或者大半径弯头替代。现在的接法,日久之后塑料与铸铁的连接点容易被冲落的排水分开。
第2张:这个排水三通的解法……是顶层么?左边的那根是伸出屋面的伸顶通气?是的话没问题,如果不是顶层……这个就是胡来了。
第3张:伸顶通气的话,上面的通气帽呢?如果结构做的这个构筑物,就是防雨替代通气帽的,那为什么要伸出来?
最后一张:中间那个是通气管么?这种接法有没有伸顶通气?还是循环通气?这个要看看图纸了……
回复
wugangling521
2011年07月27日 23:32:12
15楼
图一:接法太怪了;
图二:排水管分支了!
图三:排水管顶端没冒了!
呵呵。。。是否正确!
回复
wugangling521
2011年07月27日 23:34:01
16楼
给我说说为什么我转发了网址土木币没有增多呀
回复
wugangling521
2011年07月27日 23:34:36
17楼
谁能告诉我 我错在了哪里?????
回复
lazhiyuan
2011年07月28日 09:09:25
18楼
没去过现场,但是我感觉那些接法完全是为了简单的把排水管连接起来。。。
回复
lazhiyuan
2011年07月28日 09:10:31
19楼
我啥都没做,咋土木币多了那么多......
回复
techie_co
2011年07月28日 09:35:06
20楼
通气管怎么没有穿到楼顶啊!
回复
shiqinghuayi021205
2011年07月28日 09:48:51
21楼
学习了,
回复